Перед подключением пожарной сигнализации активировать плату EXT- 5.0
При помощи сервисного прибора в меню контроллера зайти в параметр 7 Assamble
Выбрать функцию Enable inp.EXT5 – YES , после чего сохранить в параметре 4.2.1.
Проверить наличие двух джамперов SW1 и SW2 на плате , они должны быть подключены.
Подключить нормально-разомкнутый ( либо норм. Замкнутый см.ниже) контакт реле из системы пожарной сигнализаци здания к плате контроллера EXT5.0 разъем J3 к контактам 5 и 7. Затем с помощью сервис тула в меню контроллера 5.9.9 установить необходимые параметры, после чего сохранить их
( меню 4.2.1). При срабатывании пожарной сигнализации через контакт реле из системы
П.С. сигнал с контакта 7 ( 0v) платы ЕХТ5.0 подается на вход Е5.
( через вход Е1 ) – рекомендовано.
Подключение такое же , как описано выше , только используется вход Е1 на разъеме J3.
Затем в параметре 5.9.2. необходимо установить Enable IAB – Yes и сохранить в параметре 4.2.1.
Так же можно использовать нормально-замкнутые контакты реле из системы пожарной сигнализации. При этом необходимо инвертировать значение N_O на N_C в меню контроллера 5.9.2 либо 5.9.9. Logic IB или Logic IAU соответственно.