« : Январь 12, 2010, 22:16:32 »
 Проверте у кого есть 5.0.5.1 такой косяк- при включении лифта в НР и нахождении кабины в верхнем коррекционном, но не в ТО, едет отмечатся и выбиваает 47.
Если из ТО или  не из  датчика верха то все нормально. :o
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 18:32:12 от Nerevit »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Код аварии "47"
« Ответ #1 : Январь 12, 2010, 22:36:48 »
Слабо вериться в связь между ДВЭ и 47 кодом.
Из точной лифт стартует на БС, а при нахождении вне ДТО дотяговает до точной, потом на БС. Старт на БС из точной остался с ШУЛков.
Я предполагаю, два варианта. 1. Медленооый старт на МС (а кстати, как ведёт себя УКПСЛ?) 2. Пропадание шмпульсов с датчика (подвинуть магнит, наблюдать моргание светодиода). После небходимо новая калибровка.
Прежде чем говорить о косяках ПО надо внимательней разобраться.
Никого не защищаю и на обвиняю.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2010, 22:39:00 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Ndsotmas

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 16
  • > Спасибо: 0
  • самарканд-сила
Re: Код аварии "47"
« Ответ #2 : Январь 20, 2010, 17:10:37 »
Раз в месяц пишет ошибку 47
все измерил в том числе и питание датчика. все в порядке на плату сигнал приходит.
Как толко выключешь ВУ на час.
Потом включаешь и снова месяц работает!!!!!!!!!
Кто знает что это? 
с бабушками на ловители не бросать!!!!!

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: Код аварии "47"
« Ответ #3 : Январь 20, 2010, 17:24:13 »
ХА! Раз в месяц  :) Счастливчик.
Ndsotmas, загляни в эту тему http://liftforum.ru/board/index.php?topic=361.0 , ну почитай хотя бы листов 10 последних.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 19:04:46 от Rafail »
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Код аварии "47"
« Ответ #4 : Январь 20, 2010, 18:29:09 »
Раз в месяц пишет ошибку 47
все измерил в том числе и питание датчика. все в порядке на плату сигнал приходит.
Как толко выключешь ВУ на час.
Потом включаешь и снова месяц работает!!!!!!!!!
Кто знает что это? 
А может такое-
- при включении лифта в НР и нахождении кабины в верхнем коррекционном, но не в ТО, едет отмечатся и выбиваает 47.
Если из ТО или  не из  датчика верха то все нормально. :o   
Блин мужики, у кого есть ШУЛМы в обслуге или в монтаже,  проверьте этот вариант-два лифта такое делают. Одна плата перегружалась из-за хреновых RC-фильтров и лифт постоянно раз-два в день вставал с 47 в районе верхней остановки. Меняли все что можно. С фильтрами разобрались- теперь ходит, но интересен сам факт!!! Разработчик не находит на стенде.
Проверьте пожалуста, с любой версией не обязательно с последней .
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 18:34:19 от Nerevit »

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: Код аварии "47"
« Ответ #5 : Январь 20, 2010, 19:03:12 »
Nerevit, да, есть такое, и необязательно в ДВЭ (неуверен в последнем). Главное - не в ТО и не знает этаж. Это 504 версия, на днях будем менять на 505.1. По тлф инфе из др. города после замены версии их дежурка отдыхает.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 19:18:04 от Rafail »
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Код аварии "47"
« Ответ #6 : Январь 20, 2010, 19:05:02 »
Я на монтаже, когда напруга хреновая, и 47 код выскакивал, просто коротил резистор R16, что перед кренкой, поскольку у кренки макс. входное 32 В и ток потребления мал,
чтобы ей перегреться, и всё нормально.
Ещё я бы литик поставил перед кренкой.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 19:11:58 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Код аварии "47"
« Ответ #7 : Январь 20, 2010, 19:31:31 »
Nerevit, да, есть такое, и необязательно в ДВЭ (неуверен в последнем). Главное - не в ТО и не знает этаж. Это 504 версия, на днях будем менять на 505.1. По тлф инфе из др. города после замены версии их дежурка отдыхает.
Но нам 5.0.5.1 прислали-они и стоят то :o

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: Код аварии "47"
« Ответ #8 : Январь 20, 2010, 20:10:23 »
Но нам 5.0.5.1 прислали-они и стоят то :o
:-\   :'(    ???    :o     :(    >:(
В целом - читай слева от смайликов.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 20:12:59 от Rafail »
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн MK 71

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 3
Re: Код аварии "47"
« Ответ #9 : Январь 20, 2010, 20:52:07 »
  
Цитировать
Блин мужики, у кого есть ШУЛМы в обслуге или в монтаже,  проверьте этот вариант-два лифта такое делают. Одна плата перегружалась из-за хреновых RC-фильтров и лифт постоянно раз-два в день вставал с 47 в районе верхней остановки. Меняли все что можно. С фильтрами разобрались- теперь ходит, но интересен сам факт!!! Разработчик не находит на стенде.
Проверьте пожалуста, с любой версией не обязательно с последней .

Проверял на нескольких лифтах,9-этажках,ни разу 47 кода не было.Лифты были смонтированы с 5.0.4 версией,поменяли на 5.0.4.2,потом на 5.0.5,несколько дней назад на 5.0.5.1.Проверял со всеми.С последней версией лифты работают без сбоев.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2010, 22:36:42 от Evgeniy07 »

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: Код аварии "47"
« Ответ #10 : Январь 20, 2010, 21:06:22 »
С последней версией лифты работают без сбоев.
MK 71, успокоил, а то после сообщения Nerevit я занервничал, менять то надо более чем на 100 лифтах. Бегать, суетиться...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Код аварии "47"
« Ответ #11 : Январь 21, 2010, 13:54:36 »
Цитировать
Блин мужики, у кого есть ШУЛМы в обслуге или в монтаже,  проверьте этот вариант-два лифта такое делают. Одна плата перегружалась из-за хреновых RC-фильтров и лифт постоянно раз-два в день вставал с 47 в районе верхней остановки. Меняли все что можно. С фильтрами разобрались- теперь ходит, но интересен сам факт!!! Разработчик не находит на стенде.
Проверьте пожалуста, с любой версией не обязательно с последней .

Проверял на нескольких лифтах,9-этажках,ни разу 47 кода не было.Лифты были смонтированы с 5.0.4 версией,поменяли на 5.0.4.2,потом на 5.0.5,несколько дней назад на 5.0.5.1.Проверял со всеми.С последней версией лифты работают без сбоев.
Цитировать
- при включении лифта в НР и нахождении кабины в верхнем коррекционном, но не в ТО, едет отмечатся и выбиваает 47.

Проверь еще раз-не в службу.....
Сегодня досконально проверил два лифта и все подтвердилось. Есть завязка еще и с парной работой. Если кому интересно могу выложить видео.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2010, 14:04:11 от Nerevit »

Оффлайн MK 71

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 3
Re: Код аварии "47"
« Ответ #12 : Январь 22, 2010, 17:09:16 »
Nerevit,проверил сегодня на 2 лифтах сработку 47 кода при пуске в НР не из ТО на крайних этажах при нахождении кабины в зоне ДВЭ и ДНЭ.Действительно срабатывает 47 код,как на крайнем верхнем этаже,так и на крайнем нижнем.Но,срабатывает не с первого раза,т.е.приезжаю я наверх,поднимаюсь в М.П,опускаю кабину на полметра,ставлю в НР-кабина ползёт на малой до ближайшего нижнего,открывает двери(пробовал и с отключением рубильником и без-одинаково),потом опять ставлю кабину в зону ДВЭ,в НР,вот тогда кабина дёргается и-47 код.Код снимается перезапуском контроллера-значит завязан импульсный датчик.Вот так.

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: Код аварии "47"
« Ответ #13 : Январь 22, 2010, 17:26:26 »
MK 71, мне мех-ки говорили, что 47 возникает не только так, но и при других манипуляциях при ремонте. Как я сам видел, она возникает как в анекдоте - ПО ЛЮБОМУ случаю. Это с пока с 504 версией.
 По тому, как ты описал, получается что, в НР для появления 47 надо двукратное пропадание электри-ва? Или я не так понял?
« Последнее редактирование: Январь 22, 2010, 17:34:13 от Rafail »
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн MK 71

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 3
Re: Код аварии "47"
« Ответ #14 : Январь 22, 2010, 17:46:46 »
MK 71, мне мех-ки говорили, что 47 возникает не только так, но и при других манипуляциях при ремонте. По тому, как ты описал, получается что, в НР для появления 47 надо двукратное пропадание электри-ва? Или я не так понял?

Нет,47 появлялся и тогда,когда я отключал рубильник,и тогда когда я его не трогал,но вот с первого  раза никогда.Почему-то когда ставлю кабину не в ДВЭ между этажами,она в первый раз идёт на малой до ближайшего нижнего(даже если отключал до этого рубильник),а во второй раз,в такой же ситуации-едет определятся до первого.