Здравствуйте. Уважаемый Иван Сергеев, простите что без отчества. Готов-то он готов, только вот там надо допилить, по Вашим же словам, там достругать, там ещё чего-то, здесь ещё чего-то, Вы не поверите, но даже болты либо не лезут в предназначенные для них отверстия, либо проваливаются туда со свистом, раздавив все шайбы (хотя это конечно не Ваша тема), а в целом всё нормально, только на обслуживание этого продукта приходится тратить на много больше времени и сил, чем на обслуживание продуктов многих Ваших прямых конкурентов на этом рынке. Ну не суть, про это уже много сказано. Поясните пожалуйста , каким образом можно установить адрес "48" этажного контроллера ведомого лифта для подключения табло УИМ 6000 на ОПЭ при включении лифтов в пару согласно рисунка 4.2 документа ИМКИ.656367.003 РЭ от 03.2020г. Видимо предлагается досчитать в двоичном коде до 48 после 40 по таблице адресов этажей, 6 разрядов переключателей позволяют это сделать, или "48" это всё таки адрес самого табло, при его подключении по 4-х проводной схеме к шине CAN без использования ЭК согласно того-же документа. Однако ЭК используется и его адрес должен быть видимо "1" при подключении к нему табло по 3-х проводной схеме. Поправьте, если я не прав. Опять же хотелось бы знать, в каком случае стрелки на этажах показывают направление движения ведущего лифта, а в каком,- направление в котором будет осуществляться попутный вызов, у меня есть и так и так, или все это вообще по другому на самом деле. Версия ПО М2.228. Кстати стрелки зачастую горят и вверх и вниз , хотя выбран приоритет движения по направлению. Спасибо.