так надо,
при движении кабины лифты возможен не совсем корректный (не совсем точный) счет импульсов (как правило, у лифтов с машинным помещением, в которых для подсчета импульсов используется датчик импульсов устройства контроля превышения скорости лифта - ДИ УКПСЛ), что приводит к разбросу между текущим (посчитанным при движении) значением счетчика импульсов (далее СИ) и значением, записанным в память центрального контроллера при калибровке.
В том случае, если текущее значение СИ отличается от калибровочного на величину, большую чем параметр "погрешность счетчика импульсов" (далее ПСИ - этот тот самый параметр, который можно изменить настройках в окне 3*2*14), то автоматически будет произведена корректировка текущего значения счетчика импульсов - СИ примет значение, равное табличному (полученному при калибровке).
При выставлении слишком большого значения параметра ПСИ возможна ситуация, когда смещение относительно точной остановки (если оперировать значением счетчика импульсов - это среднее арифметическое между значениями СИ в начале и в конце шунта точной остановки) достаточно велико, но все еще не выходит за пределы установленной погрешности счетчика импульсов и в результате корректировки счетчика импульсов не происходит.
При многократных разъездах между крайними этажами (имеется ввиду без заездов на крайние этажи) погрешность счетчика может достигать достаточно больших значений, что негативно скажется на работе лифта: возможен переезд точной остановки, слишком ранний переход на малую скорость и, соответственно, слишком долгое движение на малой скорости, ошибки по отсутствию ДТО и т.д.
В этой связи рекомендуется при переходе в режим нормальной работы (НР) значение параметра ПСИ выставлять не более 10 (в редких случаях до 20, но никак не 100 и, тем более, не 200) - с одной стороны, этого будет достаточно для компенсации ошибок при подсчете импульсов и, с другой стороны, не вызовет накопления погрешности счетчика импульсов при разъезде лифта между крайними этажами.
Отмечу, что в крайних этажах корректировка счетчика в импульсов происходит всегда, вне зависимости, было ли превышение параметра ПСИ или нет (на первом этаже счетчик принимает значение 1000, на последнем - значение из таблицы калибровки).
Дмитрий 1983,
таков алгоритм работы имеющейся у вас версии прошивки. Данную ситуацию можно разрешить двумя способами:
1) для всех лифтов настроить парковку на разных этажах; таким образом будет исключено одновременное нахождение всех лифтов на одном этаже;
2) мы высылаем вам обновленную версию прошивки, в которой добавлена настройка, разрешающая или запрещающая одновременное открывание дверей у лифтов, находящихся на одном этаже. Для этого напишите мне в вацапп или позвоните на тот же номер, либо оставьте свои контактные данные, чтобы я мог связаться с вами.