Может кто близкий к разработчикам просветит по хитрому параметру d6?
Вопрос к чему, звонил в техподдержку эмотрон по наладке унылого и далеко не яблочного огрызка DSV35-40. По словам их сервиса, данный параметр введён в прошивке ххххх.085 по многочисленным и как раз таки их слёзным просьбам. В данном параметре устанавливается скорость лифта : 5, 10, 15, соответственно для 0.5, 1 и 1.5 метров, влияя на межэтажный разъезд. Неприпомню, была ли возможность менять межэтажный разъезд на прямую, или исчезла с какой то версии прошивки. Но пока в комплекте поставлялись полноценные Ч.П. проблемой это не являлось. В общем, говорят, чтобы Ч.П. не выпадал в ошибки, делай ускорение\замедление, по скромнее. Дескать с завода в контроллере лифта стоит 0.5 метров и от этого все ваши печали!!!, ставьте 10 для метровика и всё будет волшебно!!!
А как же ограничение максимального тока? А нету! Но у других ведь есть? Но мы ведь не другие!
По факту в d6 было 10, поставил 12 - разницы не заметил. При значениях ускорения\замедления, при которых перестала бессистемно выпадать 2382 на Ч.П., межэтажный разъезд вызывает тоску и уныние. И это в машинном чуть выше ноля градусов, а что будет летом?
Так же вгоняет в меланхолию качество Щербинских лифтов. (Полу)дохлые платы, индикаторы, неверная расключка - это уже скорее норма, чем исключение, гавённые переключатели пож. резимов без слёз не вспомнить. Ну и комплектация лифтов год от года, всё более кастрированными Ч.П. Какие "подарки" приготовила нам уЩербинка на год крысы, даже думать страшно.