Дмитрий 1983,
то что Вы описываете - непохоже на штатный режим работы лифта. Не припомню таких настроек, которые приводили бы к тому, чтобы лифт отказывался ехать по приказу.
Предлагаю обновить программное обеспечение. Версия М2.122v17 устанавливалась непродолжительное время и вскоре была заменена на более совершенную. Свяжитесь со мной через ватсапп, я вам вышлю новую версию.
nikk54,
негромкие щелчки, которые вы слышите, по всей вероятности издают реле открытия/закрытия дверей, расположенные на плате кабинного контроллера. Необходимо разобраться в причине того, что мешает дверям закрыться. Исправен ли фотореверс? Проверить, как выполнена настройка входа фотореверса - окно 3*5*2. При постоянно присутствующем сигнале фотореверса происходит автоматический переход лифта в режим погрузки.