Всем Здравствуйте! Три лифта в группе, 25 остановок, -1,1,2,.....,24. "-1" есть только у одного лифта. Две линии вызовов. У лифта, который имеет "-1" остановку кнопки вызова адресованы стандартно: начиная с 96 входа/выхода и до 120 на 24 этаже. А у лифтов не имеющих "-1" остановку входы "сдвинуты" на один, т.е. чтобы вызвать лифт на 24 этаж нужно воздействовать на кнопку, прописанную на 119 вход/выход. Параметры TOP. LOBBY. BOTTOM забиты правильно. Стоит полная собирательная для того, чтобы можно было вызывать лифт идущий в подвал кнопкой вызова для движения вниз.
В чем может быть ещё проблема?
В соседнем подъезде все как обычно, т.е. адресация совпадает между всеми тремя лифтами.