Коллеги, помогите решить практическую часть задания ЦОК:

В подъезде 4 разноуровневых лифта с ШК6272
Лифт №1. Один подземный этаж и 22 надземных
Лифт №2. 22 надземных этажа
Лифт №3. Два подземных этажа и 21 надземный
Лифт №4  Один подземный этаж и 22 надземных
Необходимо выставить параметры в контроллерах лифтов:
Цитировать
Окно 3*1*2 КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ
Окно 3*1*5 ГРУППОВАЯ РАБОТА
0 – одиночный лифт;
1 – пара;
2 – группа;
3 – пара в группе;
4 – группа // (с одним вызывным постом на этаже);
Одиночный – настройка для одиночного лифта;
Пара – настройка для двух лифтов, имеющих один комплект вызывных аппаратов на два лифта. Лифты объединяются по каналу CAN2  X35 на ЦК.
Группа – настройка для группы из трех или четырех лифтов. Применяется также для группы из двух лифтов с индивидуальными вызывными аппаратами. Лифты объединяются по каналу CAN3  X8, X8.1 на ЦК.
Группа // - настройка для объединения трех и более лифтов с одним комплектом вызывных аппаратов
в группу.

Окно 3*1*9 НОМЕР ЛИФТА 
Задаваемое значение:  от 1 до 6 ( адрес лифта в сети САN3 (группа): 50+номер лифта;
адрес лифта в сети САN2 (пара):   56+номер лифта);
заводская настройка по умолчанию   “1”
при объединении пар в группу, номера лифтов в парах должны быть 1 и 2 или 3 и 4 или 5 и 6;

Окно 3*1*12 СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕГО ЭТАЖА В ПАРЕ

Задаваемое значение:-7…-1, 1…7; 
заводская настройка по умолчанию   “0”
 
Окно 3*1*13 СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕГО  ЭТАЖА В ПАРЕ
Задаваемое значение:-7…-1, 1…7; 
заводская настройка по умолчанию  “0”
 
Окно 3*1*14    (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: (количество подвальных этажей)
Обслуживаемых: (количество подвальных этажей, обслуживаемых данным лифтом)
 
Окно 3*1*15    (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: (количество верхних этажей)
Обслуживаемых: (количество верхних этажей, обслуживаемых данным лифтом)
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 15:05:07 от vlad »

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #106 : Март 05, 2019, 15:30:54 »
vlad,
лифты просто в группе (у каждого свои вызывные аппараты) или есть попарное объединение между какими-либо из них (общие вызывные аппараты)?
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #107 : Март 05, 2019, 16:04:56 »
Об этом в условиях задачи не упоминается

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #108 : Март 05, 2019, 16:10:39 »
В таком случае следует уточнить условия задачи, потому как от этого будут зависеть настройки.

Например, если часть лифтов объединены попарно, то в настройках нужно указывать смещения в паре (окна 3*1*12 и 3*1*13), если же все лифты объединены только в группу, то меняются настройки в окнах 3*1*14 и 3*1*15, окна 3*1*12 и 3*1*13 не изменяются. Ну и, соответственно, будет различной и настройка групповой работы в окне 3*1*5.
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #109 : Март 05, 2019, 16:14:32 »
Условия задачи такие: чьи-то шаловливые ручки («онижедети») все раскоммутировали, сбили все параметры. Наладчика послали на объект запустить лифты. Схем на объекте нет.

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #110 : Март 05, 2019, 16:17:59 »
Тогда нужно посмотреть сколько линий вызывных аппаратов.
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #111 : Март 05, 2019, 16:22:30 »
Наладчику нужно запустить лифты. Каковы его действия?

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #112 : Март 05, 2019, 16:23:46 »
Нужно посмотреть сколько линий вызывных аппаратов.
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #113 : Март 05, 2019, 16:27:11 »
Ну здесь варианты наверное такие: минимум одна, максимум 4. Что ему делать в каждом случае?

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #114 : Март 05, 2019, 16:30:28 »
Наладчик приехал на объект и не знает, сколько там линий вызывных постов?
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #115 : Март 05, 2019, 16:33:55 »
Если варианты могут быть разные, что ему делать в каждом конкретном варианте? Огласите, пожалуйста, весь список.

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #116 : Март 05, 2019, 19:30:20 »
В данном случае возможны такие варианты:
1) Четыре лифта, каждый из которых имеет свой комплект вызывных аппаратов, объединены в группу;
2) Два лифта объединены в пару и имеют общий комплект вызывных аппаратов, два другие не объединены в пару и у каждого из этих двух лифтов свои вызывные аппараты; при этом все эти четыре лифта объединены в группу.
3) Лифты объединены попарно и все вместе образуют группу. На каждую пару один комплект вызывных аппаратов.

Вариант работы четырех лифтов с одним комплектом вызывных аппаратов (с использованием блока БПЛГ) в данном случае невозможен, так как лифты имеют разноэтажность.

Ниже приведены настройки лифтов для различных вариантов, приведенных выше.

Вариант 1

Лифт 1
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =2 (группа)
3*1*9 Номер лифта =1
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =0
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 1
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Лифт 2
3*1*2 Количество этажей =22
3*1*5 Групповая работа =2 (группа)
3*1*9 Номер лифта =2
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =0
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 0
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Лифт 3
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =2 (группа)
3*1*9 Номер лифта =3
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =0
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 2
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 0

Лифт 4
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =2 (группа)
3*1*9 Номер лифта =4
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =0
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 1
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Автоматическое объединение сообщений.

Вариант 2

Допустим, что лифты 1 и 2 объединены в пару, и вместе с лифтами 3 и 4 (лифты 3 и 4 не объединены в пару) образуют группу.

Лифт 1
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)
3*1*9 Номер лифта =1
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =-1
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 1
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Лифт 2
3*1*2 Количество этажей =22
3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)
3*1*9 Номер лифта =2
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =1
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 0
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Лифт 3
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =2 (группа)
3*1*9 Номер лифта =3
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =0
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 2
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 0

Лифт 4
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =2 (группа)
3*1*9 Номер лифта =4
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =0
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 1
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1
[/quote]

Автоматическое объединение сообщений.

Вариант 3

Допустим, что лифты 1 и 2 объединены в пару, и лифты 3 и 4 также объединены в пару; и при этом все лифты объединены в группу.

Лифт 1
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)
3*1*9 Номер лифта =1
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =-1
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 1
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Лифт 2
3*1*2 Количество этажей =22
3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)
3*1*9 Номер лифта =2
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =1
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =0
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 0
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Лифт 3
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)
3*1*9 Номер лифта =3
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =-1
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =-1
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 2
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 0

Лифт 4
3*1*2 Количество этажей =23
3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)
3*1*9 Номер лифта =4
3*1*12 Смещение нижнего этажа в паре =1
3*1*13 Смещение верхнего этажа в паре =1
Окно 3*1*14 (для работы в группе)
НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ: 2
Обслуживаемых: 1
Окно 3*1*15 (для работы в группе)
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 1
Обслуживаемых: 1

Автоматическое объединение сообщений.

vlad, по поводу зон действия путей торможения.

На сайте нашего предприятия (http://el-im.ru/products/lift-equipment/control-system-shk6000) в разделе "Документация для скачивания" можете скачать файл "Проблемы при запуске". В этот файл добавлена информация, касающаяся зон действия путей торможения.
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 20:06:34 от Иван Сергеев »
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

спасибо


Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #117 : Март 05, 2019, 19:57:04 »
А почему в третьем варианте для второй пары параметр 3*1*5 Групповая работа =2 (группа)?
Чем эта пара отличается от первой пары, для которой  3*1*5 Групповая работа =3 (пара в группе)

Оффлайн Иван Сергеев

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 60
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #118 : Март 05, 2019, 20:07:03 »
Вы правы, исправил.

Автоматическое объединение сообщений.

Отмечу также, что лифты относящиеся к "паре в группе" должны иметь номера 1-2 для одной одной пары и 3-4 для другой. Недопустимо, чтобы, скажем, два лифта в "паре в группе" имели адреса 1 и 3, или 2 и 4, или 1 и 4.
Тех. поддержка по ШК6000: WhatsApp +79530136710

Оффлайн andreigagarin

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 165
  • > Спасибо: 39
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #119 : Март 05, 2019, 20:11:25 »
Практически помочь не смогу, насколько я понимаю уже и поздно, у меня в эксплуатации один одиночный ШК6000 и тот недавно.
Оценивался в ЦОК как механик 5 уровень, насколько понял позицию экспертов(экзаменаторов), все работы на лифте должны производится в соответствии с инструкцией и технической документацией завода изготовителя, то есть всю документацию они должны были вам предоставить, по ней уже и составлять таблицу параметров для каждого лифта, ведь лифт это не смартфон что бы от балды настраивать.
По поводу некорректных вопросов, в теории попался вопрос:"Сколько выключателей безопасности должно быть установлено в приямке, если его глубина более 1550мм", я написал три, оказалось не правильно, спрашиваю у эксперта почему неправильно, он отвечает что при глубине приямка более 1550мм должно быть два выключателя приямка, когда я спросил куда они дели выключатель ВНУ, он ответил что я конечно прав но так как это был единственный неправильный ответ и я сдал, то не всё ли равно. :)