Дополнение к ответу №2257.
Хромыми оказались специалисты, выполнявшие пусконаладку. Повторюсь про алгоритм работы, чтобы никого не запутать.
Должно быть: нижняя остановка, работает ДК' (соответственно ДТО', ВКО', ВКЗ'); все прочие остановки работает ДК (соответственно ДТО, ВКО, ВКЗ). По факту было так. Нижняя остановка - работает ДТО' (это верно), а ВКО и ВКЗ дверного привода включены в точки матрицы 501-606 и 502-606. Остальные остановки - работает ДТО, а ВКО и ВКЗ дверного привода включены в точки матрицы 507-604 и 508-604. Видимо, при наладке методом тыка манипулируя проводами 331, 332, 333, 334 пришли к ситуации, описанной в ответе 131 и успокоились. После того, как переключил ВКО и ВКЗ обоих приводов в соответствии со схемой лифта, функции реле К5-К8 стали соответствовать схеме шкафа управления.
Единственное неудобство осталось: в режиме "ревизия" при управлении приводом ДК с пульта ревизии независимо от положения кабины в шахте открываются (закрываются) обе двери одновременно.
Отредактировано в связи с переносом темы.