Автор Тема: OTIS - Проблемы с GEN 2  (Прочитано 461201 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1185 : Апрель 04, 2018, 20:29:53 »
"Эта ошибка регистрируется , если оба симистора отключены и обратная связь по цепи безопасности находится в активном состоянии. Эта ошибка не проверяется во время прогонов в ARO(EN) режиме".
На плате частотника есть два оптосимистора (AQH1223, если память не изменяет). Проверить их и обвязку (особенно SMD конденсаторы) на предмет пробоя.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2018, 18:57:11 от Мишаня »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1186 : Апрель 04, 2018, 22:27:01 »
Ставил вместо этих оптосиммисторов оптосиммисторы от платы ПСК УЛ, работают нормально  :)




« Последнее редактирование: Апрель 05, 2018, 18:59:20 от vlad »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1187 : Апрель 04, 2018, 23:10:59 »
Оптопара, с триаком на выходе оригинальная AQH1223 ток нагрузки 0.6A

"Кракозябру делать нет необходимости" доступный аналог в DIP-корпусе VO2223 ток нагрузки 0.9А. Подогнуть, обрезать выводы и будет compact DIP

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1188 : Апрель 05, 2018, 13:02:31 »
vlad, Мишаня большая просьба - перенесите фото и рисунки в галерею лифтфорума. На радикале они могут пропасть и ваши сообщения станут не такими информативными. И в дальнейшем лучше сразу размещать в галерею важные для темы файлы изображений.

Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 182
  • > Спасибо: 2
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1189 : Апрель 24, 2018, 16:47:19 »
Здравствуйте коллеги! Подскажите из-за чего может переезжать на 15-20 см GEN2? Монтажники смонтировали и оставили нам на обслугу 6 отисов. Примерно раз в день, кто - то чаще кто то реже, они переезжают ТО, а потом как ни в чем не бывало работают дальше.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1190 : Апрель 24, 2018, 16:48:51 »
Ошибки привода огласите.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 182
  • > Спасибо: 2
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1191 : Апрель 24, 2018, 17:13:16 »
как посмотреть их? (SVT есть)

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1192 : Апрель 24, 2018, 18:31:42 »
М-2-2-1, М-2-2-2.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн mancubus

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 182
  • > Спасибо: 2
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1193 : Апрель 26, 2018, 09:39:30 »
нет ошибок :(

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1194 : Апрель 26, 2018, 15:31:36 »
Ага, и стек сохраненных сам очистился :o.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн спящий

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1195 : Май 05, 2018, 18:50:32 »
добрый день,подскажите:группа из 3 gen с парковочником 1000. Один пассажирский не вызывается с 1 этажа или один раз,а потом не реагирует на вызов. С других этажах все четко,по ВСЕМ приказам четко.Проверили маски,такие же как и на рабочем,куда копать?
c сервистула задаешь вызов U 1 этаж не реагирует.


Проблема решилась установкой Lobby вместо 1 поставили 0
« Последнее редактирование: Май 07, 2018, 18:10:21 от спящий »

Оффлайн nikki244

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1196 : Май 12, 2018, 19:30:12 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Otis gen2, проходная кабина, 11 остановок. На 11-ом этаже две двери открываются выборочно по приказу. Вызовы передних дверей и приказы передних и задней двери отлично работают. Не работает вызов задней двери. RS-14 рабочая, в SVT нажатие кнопки вызова видно. Может что-то может запрещать вызов? Благодарю!

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1197 : Май 12, 2018, 20:27:44 »
Маски проверьте.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн nikki244

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1198 : Май 14, 2018, 11:20:57 »
А разве может быть проблема с масками если он приказ на этот этаж и эту дверь выполняет?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1199 : Май 14, 2018, 11:31:28 »
Да, может. Маска разрешает/запрещает выполнение приказов, вызовов вверх и вниз раздельно для передней и задней двери.