Автор Тема: КУН-IP АСУД-248  (Прочитано 6281 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SL_engineer

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
    • Сервис Лифт
КУН-IP АСУД-248
« : Июль 04, 2012, 09:39:30 »
 Периодически зависают КУН-IP то там то здесь, приезжает связист передёргивает концентратор из розетки концентратор начинает нормально работать. У вас такое бывает? Как боретесь?

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: КУН-IP АСУД-248
« Ответ #1 : Июль 04, 2012, 10:05:16 »
Периодически зависают КУН-IP то там то здесь, приезжает связист передёргивает концентратор из розетки концентратор начинает нормально работать. У вас такое бывает? Как боретесь?
Оборудование запитано от ИБП?

Оффлайн SL_engineer

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
    • Сервис Лифт
Re: КУН-IP АСУД-248
« Ответ #2 : Июль 04, 2012, 11:06:18 »
Мы кнопку сделали, она прерывает подачу питания и от ИБП и от сети.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: КУН-IP АСУД-248
« Ответ #3 : Июль 04, 2012, 12:24:49 »
Мы кнопку сделали, она прерывает подачу питания и от ИБП и от сети.
Это что-то новенькое... т.е ИБП есть насколько я понял.
Если ИБП функционирует нормально и "держит" питалово при всплесках и пропаданиях то возможно проблема программная.
Если микропроцессорное устройство запитано от ИБП то зависать оно не должно. И даже если оно питается непосредственно от сети, но грамотно спроектировано (запрограммировано) оно должно восстанавливать функциональность при зависаниях как прии перебоях в питании так и во всех остальных случаях -перебои канала связи, программные ошибки и пр.
Если КУН включен непосредственно в сеть провайдера без промежуточных сетевых устройств ( роутера  и пр.) то я Вам советую обновить микропрограммы, а если и после этого не стабилизируется работа, то  подергать изготовителя на предмет изучения проблемы.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2012, 14:16:26 от Nerevit »

Оффлайн Anri wolf

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 85
  • > Спасибо: 6
  • Андрей
Re: КУН-IP АСУД-248
« Ответ #4 : Июль 04, 2012, 18:23:35 »
Цитировать
Оборудование запитано от ИБП?
КУН-IP выполнен со встроенным аккумулятором
Цитировать
Периодически зависают КУН-IP то там то здесь. У вас такое бывает? Как боретесь?
бывает иногда зависает, боремся при возможности дистанционной перезагрузкой
Не обижайтесь все, кто мне не мил, что иногда гляжу по волчьи...
Я слишком долго всех любил. Спасибо, отучили. Сволочи...

nordbeat

  • Гость
Re: КУН-IP АСУД-248
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2012, 10:48:11 »
Привет!
Есть такая проблема с КУНами.
Первым делом нужно пингануть КУН.
Если пинг проходит, то заходим в настройки КУНа и там его перезагружаем.
Если не перезагружается можно изменить настройки и нажать сохранение.
Попытаться перезагрузить снова.
Если не помогает( если нет пинга тоже) можно перезагрузить модем(если DSL выделенка), а потом и КУН тоже.
Если ничего не помогло идем на дом и перезагружаем вручную ( замыканием перемычки reset(на верхней плате), либо передергиванием автомата и клеммы с аккумулятора).
В чем причина сказать сложно.
Одни дома виснут, а другие нет(это не зависит от новизны куна и прошивки)
Возможно дело в провайдере или настройках модема.
Одна из проблем - это LAN кабель.
Большая длина, либо есть где-то скрутки(или клеммные коробки), которые со временем окисляются.