Автор Тема: Ввод лифта в эксплуатацию  (Прочитано 25107 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн egene

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 151
  • > Спасибо: 5
Ввод лифта в эксплуатацию
« : Февраль 27, 2014, 18:01:46 »
Нам на предприятие смонтировали 3 новых лифта, лифты прошли полное техническое освидетельствование, нужно их пустить в эксплуатацию. В паспорте остались не заполненые 2 страницы:
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0227/0e/3c4149db8a05518892030abbe932660e.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0227/bb/a7e062ae8052986862b26b440298edbb.jpg
Их надо заполнять? Кто такой уполномоченный представитель владельца лифта? Главный инженер? Что такое декларация зарегистрирована под номером.... в органе по сертификации?  И что значит эксплуатация соответствует своду правил " правила безопасной эксплуатации лифтов в РФ" если эти правила вроде ни кто не принимал.
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн tandrei

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 7
  • Я люблю лифтфорум!
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #1 : Март 29, 2014, 05:52:12 »
Мы не заполняем.

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #2 : Март 31, 2014, 10:55:58 »
Заполнять не обязательно нынче. Но если хочется - заполните. Хуже не станет.
Уполномоченный представитель владельца - обученный и аттестованный по 116ФЗ представитель ИТР состава Вашего предприятия. Лифты из под 116 ФЗ выведены, стало быть обучать и аттестовать не нужно. А вот внутренним приказом закрепить нужно. Обычно - это Главный инженер или Главный механик.
Декларация зарегестрирована под номером... - туда нужно вписать номер, под которым зарегистрировали декларацию о соответствии. Если она конечно есть. Если нет, то перед вводом в эксплуатацию необходимо оформить. (А почему нет - спросить у монтажной организации)
Соответствует СП "Правила...." - НЛС реально хочет чтобы их приняли как закон. Они и разработали форму этого акта.
Вот как-то так.

Оффлайн egene

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 151
  • > Спасибо: 5
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #3 : Март 31, 2014, 16:57:06 »
Cпасибо за ответ. Лифты закрепили, декларация есть. Застраховали.
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн ИГОРЬ-KURSK

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 39
  • > Спасибо: 0
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #4 : Апрель 03, 2014, 23:26:26 »
сейчас эти листики никто не заполняет + если внимательнее прочитать - там и ПУБЭЛ фигурирует и технический регламент "О безопасности лифтов", а этих нормативных документов уже не существует.
Часто Беларусь вшивает эти листы для количества.

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #5 : Апрель 04, 2014, 09:01:12 »
Веселится и ликует весь народ! Будьте внимательны!

http://www.relift.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:na-zametku&catid=1:latest-news&Itemid=50
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии своими приказами утвердило разработанные по Программе национальной стандартизации следующие национальные стандарты.
 ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования».
 Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
 Приказ от 06 марта 2014 г. № 98-ст.
 ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».
Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
Приказ от 06 марта 2014 г. № 93-ст.
 ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов».
 Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
 Приказ от 06 марта 2014 г. № 94-ст.
 ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».
 Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
 Приказ от 06 марта 2014 г. № 92-ст.
ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания».
 Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
 Приказ от 06 марта 2014 г. № 96-ст.
ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:20011) «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения».
 Дата введения в действие 1 декабря 2014 года.
 Приказ от 06 марта 2014 г. № 95-ст.
ГОСТ Р 55968-2014 (ЕН 115-2:2010) «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров».
 Дата введения в действие 1 декабря 2014 года.
 Приказ от 06 марта 2014 г. № 97-ст.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #6 : Апрель 04, 2014, 09:42:44 »
Эти стандарты идут в дополнение к стандтартам 53780, ....81, ...82, ...83?   
ГОСТ Р 53781-2010 Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #7 : Апрель 04, 2014, 10:07:43 »
Ну разумеется не в замен...

Оффлайн Lift.man

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 73
  • > Спасибо: 9
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #8 : Апрель 07, 2014, 16:02:24 »
Еще бы действующие исправить неплохо...

Оффлайн ondrik

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #9 : Апрель 14, 2014, 21:26:05 »
Еще бы действующие исправить неплохо...
да уж. год живем по ТР ТС., а нац стандарты не соответствуют(.
новых ГОСТов нет в перечне, так что, выполнение их, или не выполнение "на скорость не влияют". 

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #10 : Июнь 15, 2014, 21:42:04 »
Заполнять не обязательно нынче. Но если хочется - заполните. Хуже не станет.
Уполномоченный представитель владельца - обученный и аттестованный по 116ФЗ представитель ИТР состава Вашего предприятия. Лифты из под 116 ФЗ выведены, стало быть обучать и аттестовать не нужно. А вот внутренним приказом закрепить нужно. Обычно - это Главный инженер или Главный механик.
Декларация зарегестрирована под номером... - туда нужно вписать номер, под которым зарегистрировали декларацию о соответствии. Если она конечно есть. Если нет, то перед вводом в эксплуатацию необходимо оформить. (А почему нет - спросить у монтажной организации)
Где и кем (эксплуатирующей организацией или монтажной) регистрируется декларация о соответствии лифтов?

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #11 : Июнь 16, 2014, 10:26:40 »
составляется монтажной организацией. До недавнего времени - регистрировалась  уполномоченными органами по... (обычно те же конторы что и освидетельствованием занимаются, но получившие аккредитацию). С недавнего времени регистрировать могут и сами монтажные организации.
П.С. Самим такой геморой.

Оффлайн bakss

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 0
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #12 : Июнь 16, 2014, 10:50:37 »
"С недавнего времени " - это с какого? Есть какой то документ? Не очень хочется связываться с РТН.

Оффлайн лучший

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 764
  • > Спасибо: 102
  • Все врут!
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #13 : Июнь 16, 2014, 10:59:25 »
с принятием ТР

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #14 : Июнь 16, 2014, 14:12:47 »
с недавних, это вот с этих:
http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=6468

Если что, не плохая экономия денег получается, но офигенная трата времени.