Добрый день, задавал вопросы активно 2 года назад на этом форуме по теме шума от лифта. Делюсь результатами - может кому-то будет интересно:
Обратился в Роспотребнадзор и Ростехнадзор в начале января. Пока никаких новостей от них.
1. Вызвал Потребнадзор. Намеряли привышения уровня шума на 5-8 дб (30-33). К слову, когда сдавался дом в небелерованной комнате также намерили 30 дБ, что на грани.
2. ТСЖ подало в суд на Роспотребнадзор и его выиграло. Насколько я понял потому что у меня в квартире сделана перепланировка, а лифтовая установка соответствует всем нормам.
3. ТСЖ по решению собрания собственников жилья выполнило строительную экспертизу фундамента лифта. Экспертиза подтвердила наличие плавающего пола и аккустического шва.
По экспертизе есть следующие вопросы:
1. На фотографии по
ссылке видно, что есть пенопластовый слой (аккустический шов), но сверху он закрыт похоже раствором (показал кружком на фото). Может ли этот раствор служить аккустическим мостиком и как вообще должен быть заделан аккустический шов? Пытался найти СНиПы на этот счет - не удалось. Может ли кто-нибудь подсказать направление?
2. Какие меры ещё посоветуют предпринять эксперты, чтобы забороть проблему? Пока такие идеи:
1. Поставить частотный преобразователь (лифт могилёвский, завод ответил, что можно провести модернизацию. возможно даже с указанием запчастей) 2. Обследовать чердак - проверить развязана ли аккустически плита перекрытия (мой потолок) от лифтовой шахты. 3. Раздумываю о шумоизоляции потолка в спальне. Но на профильных форумах пишут что толку будет мало - шум от потолка по стенам расходится.