Вводное устройство ВУ-1
« : Март 18, 2006, 11:43:54 »
Прошу подсказать, можно ли  верхние губки ВУ лифта в МП использовать для подключения постороннего потребителя, в моем случае сотовая компания подсоединила базовую станцию с заявленной мощностью потребления электроэнергии 5 квт.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #1 : Март 18, 2006, 17:47:09 »
Нет. При первой же проверке инспектор напишет замечание.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #2 : Март 18, 2006, 21:55:45 »
В идеале надо смотреть чтобы на лифты был отдельный ввод в шитовой. Не раз были проблемы из-за подключения посторонних электропотребителей к лифтовому вводу в шитовой. А на ВУ запрешено подключать цепи не относящиеся непосредственно к лифту- в том числе и освещение шахты и МП.

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #3 : Март 20, 2006, 10:02:22 »
На основании каких нормативных документов аргументировать запрет посторонних потребителей?

revital

  • Гость
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #4 : Март 20, 2006, 10:50:49 »
Вновом ПУБЭЛ немного размыто:
4.2.3. В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
В этих помещениях могут находиться:
а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;
б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления;
в) охранная и пожарная сигнализация;
г) оборудование пожаротушения.


Оффлайн Snitc

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 31
  • > Спасибо: 0
  • Закон есть закон, сколько бы его ни нарушали. ©
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #5 : Март 20, 2006, 11:03:53 »
Цитировать
в моем случае сотовая компания подсоединила базовую станцию с заявленной мощностью потребления электроэнергии 5 квт.

Инетересно, при регламентных работах на ВУ лифта при полном снятии напряжения от чего будет запитана сота? И если они будут делать работы на своем ВУ, лифт отключат?
А вообще то revital правильно сказал, посторонних коммуникаций в МП быть не должно
С уважением,
Фомичев Владимир Петрович,
Саратовский независимый инженерный центр

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #6 : Март 20, 2006, 19:29:46 »
Благодарю за поддержку, информация очень помогла.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #7 : Март 20, 2006, 21:33:09 »
5 кВТ ещё ничего- у нас как-то раз на вводе в щитовой целая прачечная-химчистка подключена была. Вот это было веселье... А уж сколько проблем было с обгоревшими концами на трансформаторах тока в щитовых... Зависающие селектора на шулах ещё ничего, но ведь от таких проблем даже ПУ1 зависают...

Yuri

  • Гость
Re: Вводное уст-во  в МП
« Ответ #8 : Апрель 14, 2006, 22:49:40 »
У нас в Саратове зимой было такое: придя на лифт,а не был я на нем около двух недель,я обнаружил,что из ВУ "вылазеет" какой-то новый "конец",которого я там никогда не видел! На крыше этой 14-этажки установили "будку" сотовики,и самовольно подключились к всем трём фазам, причём не к верхним губкам,а между расцепителем и емкостями к болтам самих подвижных контактов!Я честно скажу-не выдержал наглости и "оттяпал" это чудо. >:(

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #9 : Октябрь 23, 2006, 23:18:43 »
Народ, нужна информация: на какое максимальное сечение проводов рассчитано вводное устройство ВУ-1 ? На нескольких объектах столкнулся с подводом кабеля с сечением проводов по 50 квадратов. Как их подключить ума не приложу.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2006, 23:24:19 »
С помошью наконечников не пробывал? Аллюминивые наконечники напресовываются на провод любого сечения(ну если подобрать размер), а крепёжное отверстие вполне подходящее для ВУ-видел такое не раз...

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2006, 23:33:38 »
Не вмещаются наконечники в то пространство, которое есть в вводном устройстве.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2006, 23:48:41 »
Ну не знаю ВУ разные бывают-меняли как то тонники там алюминевые провода были немереные (по сечению не скажу, но в диаметре мм 12 были и ничего в наконечниках подключены, правда входное и выходное отверстие для проводом расширено очень значительно...

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #13 : Октябрь 23, 2006, 23:56:04 »
Цитировать
правда входное и выходное отверстие для проводом расширено очень значительно...

Если входное отверстие расширить то все получится, но подозреваю что в таком случае с инспекцией будут проблемы.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #14 : Октябрь 24, 2006, 15:13:03 »
Ну не знаю-там были расширины и я лично менял 2 шт. ещё механиком (расширяя при этом), а при модернизации потом сдали без особых проблем как с инспектором ИКЦ так и ГГТН. А там инспектор ГГТН не реже раза в год бывает и никаких замечаний не было по этому поводу...
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2006, 15:16:23 от naladchik2006 »