Re: АВВ ACSM1
« Ответ #765 : Март 14, 2019, 20:31:14 »
Теоретически можно, только нужно еще уточнить скорость кабины. Также напишите, какого сопротивления и мощности остался тормозной резистор.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн chelovek

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #766 : Март 14, 2019, 21:06:14 »
Andrew1987, спасибо за то, что ответили.
А чтобы поменять номинальную скорость кабины, например на 1 м/c, требуется только изменить номинальную скорость (83.01) в ЧП и поменять скорость в УБЛ-КПД? Или там есть какие нибудь нюансы (я такими делами не занимался никогда)?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #767 : Март 14, 2019, 21:17:37 »
Да, только в 83.01 уменьшить значение скорости.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #768 : Март 15, 2019, 08:59:40 »
Скорость 0,5 м/с. Резистор родной АВВ 14 Ом, 10,3 кВт.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #769 : Март 15, 2019, 09:09:09 »
Да, можно ставить привод ACSM1 или он же L1 на 18.5 кВт.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #770 : Март 15, 2019, 10:32:01 »
Андрей, спасибо большое.

спасибо


Оффлайн Захаров А. Ю.

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #771 : Апрель 07, 2019, 16:03:55 »
Андрей, подскажите, проблема с FEN-11. Не горит или горит красным светодиод ENC ST. Пробовали ставить и в слот 1 и 2. Такая проблема с несколькими лифтами. ШК 6272 с ЕПМ.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #772 : Апрель 08, 2019, 11:40:39 »
Добрый день!

Если горит красным ENC ST, это значит, что или не исправны кабели (их там два) подключения FEN-11 к энкодеру, или не верно указаны параметры энкодера. После изменения параметров энкодера не забывайте в 90.10 - Конфигурация.
Также, возможно, не исправен сам модуль FEN-11 или энкодер.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #773 : Июнь 06, 2019, 19:44:13 »
Шербинка ШУЛМ 3000кг 0.5м\с. Привод 18квт. Лебёдка могилёвская горизонталка. Не тянет вверх даже 2700кг. Стоит на месте, ток 40А, через несколько секунд контроллер лифта выдаёт ошибку. Настроено по букварю. Монтажники утверждают, что противовес полностью загружен, хотя по уму бы проверить балансировку. Табличка была подзатёртая, но вроде все параметры введены верно. Вниз пустая кабина едет нормально. При этом значения мощностных характеристик в пике:
54.35А
19.91квт
-136.4%

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #774 : Июнь 07, 2019, 07:53:44 »
Была аналогичная ситуация.
Был недогружен противовес.
Догрузили и поехал.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #775 : Июнь 07, 2019, 08:39:49 »
Но в поставке было столько грузов, сколько нужно? В нашем случае закинули всё, что было в комплекте.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #776 : Июнь 07, 2019, 09:16:20 »
Балансировка покажет.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #777 : Июнь 07, 2019, 10:52:57 »
Еще установите 46.13 - обычный. Это режим работы вентилятора.
Очень странно, что вниз пустую тянет, а почти полную вверх не тянет. Присоединяюсь к Bulaev.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #778 : Июнь 14, 2019, 15:12:24 »
В продолжение истории.
Балансировка случилась на тонне веса, а не на полутора. Противовес оказался действительно недогружен. 48  бетонных и 42 стальных, тогда как, к второму такому же лифту, бетонных столько же 48-(2400кг) стальных грузов шло 50 по комплектовочной ведомости и 52 по факту (вес не указан).

Со слов монтажников. Загрузили до 52, 3000 кг не тянет. Докидывали и остановились на 62 или 64, точно не помнят. С их слов тянуло и пустую и 3000кг кабину, в общем всем спасибо, все свободны.
На следующий день, заказчик включили лифт, вниз пустой не тянет.
Монтажники скинули несколько грузов, всё равно не тянет, если не сесть в кабину и не попрыгать.


Начало тянуть вниз с 52 стальными, но вверх 3000кг не тянет.

Мыслю сбросить все параметры на заводские и забить по новой. Просил бы техподдержку скинуть параметры движка могилёвской лебёдки, т.к. краска на шильдике была практически стёрта и пришлось сильно напрячь глаза при забивке параметров двигателя. (с другой стороны, тюнинг прошёл без ошибок, значит параметры двигателя введены верно?)

Также хотелось бы консультацию по параметрам улучшающим пуск с высокой нагрузкой (подмагничивание, соотношение напряжение\обороты и пр.) 

спасибо


Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #779 : Июнь 16, 2019, 18:08:38 »
ViktorVL,
- введите правильные параметры мотора;
- сделайте Adv standst. – улучшенный;
- проведите балансировку и улыбка
без сомненья....
...тюнинг прошёл без ошибок, значит параметры двигателя введены верно?
Если тюнинг прошел то ПЧ сформировал модель управления по введенным параметрам.
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=178.msg30902#msg30902
Отношение к  тюнингу как к необязательной и фоормальной связано с тем,
что КМЗ поставлял ПЧ с запасом.
И это считалось и до сих  пор большинство считается правилом.
Поэтому завышенная мощность ПЧ компенсировала все.
Кто то считал ее необязательной процедурой.
И о балансировке понятия не имели.
Лафа кончилась.
И теперь, когда можности ПЧ и мотора соизмеримы, требования к тюнингу
и балансировке возросли.
Был случай с пятитонником,  когда с недогруженным противовесом лифт не мог стронуться с 1 этажа.
Сбалансировали и поехал.