Да меня сегодня обычный пионерский ОТИС двухскоростной,построил по полной программе.
Делаю наладку после монтажа.Все идёт по плану.Заканчиваю наладку,остаётся только задать задержки на IPU и IPD,чтобы на малой не тянулся 2 секунды,и задать задержки на LV,чтобы сверху и снизу останавливался в одной точке.
Не тут то было!Задержки на датчики замедления не воспринимаются.Лифт как тянулся 2 секунды на малой,так и тянется.Зато задержки повлияли на DDP.Лифт перестал считать этажи!
капец!Возвращаю задержки на место.Поздно.Сигналы замедления на плату поступают,но этажи считать она не хочет.
Спускаюсь в машину,и в бардачке нахожу ППЗУ,которые всегда при мне.Заменил ППЗУ.Прогнал установочные параметры.
Естественно,запросил опять Start DCS.Сделал.С задержками играться уже не стал.Всё нормально.Этажи считает.Выставил задержки на LV,добился одинаковой остановки сверху и снизу.Всё.С шунтами пусть уже монтажники играются.
Кстати,версия программы не привычная DAA,а DAC.Может тут собака и порылась?Мне разбираться некогда.Завтра ещё один лифт нужно запустить после монтажа,а в пятницу уже инспектору предъявлять все 4 лифта.