Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 360192 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1200 : Август 04, 2018, 14:30:29 »
Добрый день,лифт  MCS 220 частые сбои в основном в вечернее время, со слов аварийного эл механика, который застал неисправность, при закрытых дверях и нормальной работе мигал светодиод ins, через некоторое время, ins мигать перестал, но одновременно светились DW, DFC,DOL, визуально осмотрено и проверено контакты, разъёмы, замели RS 32,не помогло.не исправность плавающая.

Оффлайн Призрак

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 337
  • > Спасибо: 49
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1201 : Август 04, 2018, 14:33:36 »
Отключите плату аварийного освещения в J-BOX.

спасибо


Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1202 : Август 04, 2018, 15:14:12 »
Спасибо, попробую, это может быть из-за самой платы?у меня  был случай когда после, установки нового питерского кабинного табло, лифт стал вести  себя некорректно.

Оффлайн Андрей Филимонов

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1203 : Октябрь 01, 2018, 11:34:15 »
Сам не не наладчик, подскажите с такой проблемой! Лифт отис на 7эт., работают только 1 и 4 эт., лифт приходит на 7 эт., стоит с закрытыми дверями и нет  сигнала  NOR? При этом всегда сгорали трансы на освещение кабины.С наладчиком сделали так, подключили на прямую освещение(светодиоды) и вкл.7 эт.Тепрь всё так же, только стоит на 7эт.с открытыми дверями и со светом нет проблем.Что может быть и от чего отталкиваться???

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1204 : Октябрь 01, 2018, 11:56:30 »
Сервистул что показывает, или бубен брать?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Андрей Филимонов

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1205 : Октябрь 01, 2018, 15:03:29 »
Сервистул что показывает, или бубен брать?
да вот походу наладчик выдаёт мысли по бубну, а толку ноль от этого....решил, мож у кого так было

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1206 : Октябрь 01, 2018, 16:10:53 »
Был задан вопрос >:(.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн hugo_boss_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 10
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1207 : Сентябрь 05, 2019, 17:10:09 »
Выполняю пусконаладку двух лифтов. MCS-220 MR, одиночки, 7 и 6 остановок, 1000 кг, 1.6 м/с, плата управления LCB-IIC (новый вариант какой-то, вторым этажом на ней GECB-V2, и набор параметров как у GECB), привод OVF20CR, лебедка 13VTR. С завода, как это часто бывает, все через пень-колоду запрограммировано было, в конце концов удалил все I\O и по факту запрограммировал. В очередной раз посочувствовал тем монтажникам, которые не имеют достаточно опыта и вынуждены мучиться с таким оборудованием.  Остались два нерешенных вопроса, может кто из более опытных коллег подскажет.

1. При включении электропитания лифта, если лифт в режиме ERO, то можно ехать сразу, без задержек. Если переключатель режимов в рениме НОР, то происходит следующее: индикация операционного режима INI на сервистуле в течение где-то 4 минут, лифт не реагирует на вызова и кнопки CCTL, CCBL на плате, затем режим INI сменяется на COR или NOR, в зависимости от того, находилась ли кабина на крайнем этаже или нет и далее все функционирует.

2. В режиме CHCS работает. В режиме НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА реагирует на вызова и приказы, но по прибытии на этаж если нет других зарегистрированных приказов и вызовов кабина остается с открытыми дверями.
Операционный режим при этом NOR или IDL, в зависимости от того, движется ли кабина. Вроде режим "шабат" усеченный, но там свой оп.режим предусмотрен. Естественно, нет никаких лишних активных входных сигналов. Что объяснять заказчику, не представляю.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1208 : Сентябрь 05, 2019, 17:39:26 »
1.Не заметил такого
2.http://liftforum.ru/board/index.php?topic=1408.525
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн hugo_boss_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 10
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1209 : Сентябрь 05, 2019, 18:00:57 »
Спасибо, что ткнули носом. Поскольку точных указаний нет, буду искать внимательно "нижний выключатель на плате", благо плат не так уж много.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1210 : Сентябрь 05, 2019, 19:05:18 »
Я не про "нижний выключатель на плате".
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1211 : Сентябрь 05, 2019, 22:02:37 »
все через пень-колоду запрограммировано было, в конце концов удалил все I\O и по факту запрограммировал.
Всегда так делал, меньше времени и нервов уходит на наладку.
В очередной раз посочувствовал тем монтажникам, которые не имеют достаточно опыта и вынуждены мучиться с таким оборудованием.
А чего сочувствовать то? Варианта два: плати деньги инженеру либо сиди сам, изучая документацию. Все их мучения от того, что они не хотят ни первый, ни второй варианты.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн hugo_boss_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 10
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1212 : Сентябрь 06, 2019, 13:20:21 »
Проблема №2, рассказанная мною вчера, решена. Спасибо добрым людям за науку. Взял букварь, нашел еще несколько новых букв, изучил нужную. Решение таково: в разделе "отключение маски вызова" флаг "Ор" был установлен в значение 3 для всех этажей. Изменил на 0.
Alex1807, спасибо за подсказку.

Оффлайн Владислав Алпеев

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1213 : Январь 09, 2020, 20:51:39 »
Всем здравствуйте.
Отис mcs 220 без ЧР.
Дверной привод siemens 
AT 120 R.
Проблема состоит в том, что только на десятом этаже ,переодически начинает реверсировать (закрывает полностью, через несколько реверсов начинает пищать и медленно закрывать,а открывает с нормальной скоростью ) . SVT показывает:
DCP ST
Edp 1rd dos mmd.
Дверь шахты катается идеально, не клинит.


Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1214 : Январь 10, 2020, 00:36:03 »
Такое возможно при выходе из строя заглушки шины CAN, представляющую собой RC цепочку для защиты от обратной волны. Находится в посте приказов.