Е56 связана с неверной настройкой сигналов ВКО/ВКЗ, а именно настройкой типа используемых контактов (NO/NC). Есть раздел в инструкции по настройке платы CTB и параметра F5-25 "Door Machine Controller Commissioning" (в новой инструкции) или "Car Top Commissioning" (в старой). Так же проверяй правильность сигналов от механического и фотореверса.
Если коротко: не сопряжена плата CTB с дверным приводом, который используется на данном лифте по сигналам ВКО, ВКЗ, реверс механический, фотореверс.
То, что лифт убегает на 1 этаж, скорее всего связано с действующим сигналом "Пожарная опасность" (или не верно назначенным типом контакта "Пожарная опасность" NO или NC) или включенным режимом парковки (или не верно назначенным типом контакта "Парковка" NO или NC).
Сигнал "Пожарная опасность" может быть как от системы пожарной сигнализации здания (клеммы в станции управления), так и включенный переключатель "Firemen switch", устанавливаемый на 1 этаже под стеклом.
P/S: наконец сам разобрался со своими лифтами с NICE3000 по парной работе, если один из лифтов имеет на этаж больше. Все заработало.
Автоматическое объединение сообщений.
Denisk@, Для конкретного ответа на вопрос необходимо полное описание твоего лифта: одиночное или парное управление, сколько этажей, шунтов, дверей шахты, обслуживаемые этажи и тд.
Автоматическое объединение сообщений.
По подробнее на счет Е56:
Ставишь лифт на верхнем этаже в режиме ревизия, полностью закрываешь ДК, контролируешь прохождение сигнала ВКЗ на плату CTB (светодиод на плате). Далее смотришь параметр F5-35 последний разряд (пятая "восьмерка"). Каждый ее сегмент этой "восьмерки"имеет определенное значение: на ноль часов - сегмент А, на 2 часа - сегмент B, на 4 часа - сегмент С, на 6 часов - сегмент D, на 7 часов - сегмент E, на 10 часов - сегмент F. Средний сегмент - это G.
Если при полностью открытой двери сегмент С не горит, а при полностью закрытой двери - горит, то необходимо поменять Bit2 в параметре F5-25 на противоположный (если 1, то установить 0; если 0, то установить 1)
Если при полностью открытой двери сегмент E горит, а при полностью закрытой двери - не горит, то необходимо поменять Bit4 в параметре F5-25 на противоположный (если 1, то установить 0; если 0, то установить 1)
Для фотореверса надо смотреть сегмент А в параметре F5-35. При блокировке дверного проема сегмент А должен гореть, при разблокировке - гаснуть. В противном случае необходимо поменять bit0 параметра F5-25 на противоположный. И внимательнее: смотреть в F5-35, а изменяешь в F5-25.
Но прежде чем начинать шаманить с параметрами рекомендую перепроверить подключение дверного привода. А то из своей практике 1 час шаманил с параметрами, а оказалось не верно на самом приводе выставил тип управления (однопроводная, а должна быть двухпроводная в моем случае) и не завел питание на сигналы управления.