День добрый. Сначала по поводу пульта-шнайдеры ответили, что у меня старая версия железа-
а потому прошить под новые ПЧ не выйдет(не знаю,правда-ли,нет-ли).Переходника под рукой не оказалось,поэтому
из двух rj45 спаял-видать накосячил, но не суть. Суть дальше.
Скачал шнайдеровскую прогу-SoMove, ткнул в ATV71 через китайский USB-TO-RS485 (на rj45-4,5 ноги)-прибор виден,
но не опознаётся.Полез за дровами. Т.к где-то в тексте встретилось, что ATV-320 это упрощённый ATV-32, то поиск по ATV-32 выдал AltivarDtmLibrary-V12.1.1.exe(там дрова на несколько типов-71,61,32,212....).
Воткнул в ATV-71-всё видно и настраиваемо.
ATV-320-не видит. Поискал DtmLibrary for ATV-320-бинго! Заработало! Но есть нюанс-не все параметры из таблицы
совпали с введёнными спецом. Но уже не страшно-есть готовый набор,который в спокойной обстановке можно
адаптировать под другой двиг, сходить и залить на привод.
Schneider_Electric_Altivar_Machine_ATV320_DTM_Library_V1.1.5.exe-дрова под ATV-320