Результаты изучения сохранял? Магниты коррекционных датчиков правильно стоят?
Естественно всё выставлено как положено по документации. 817 (1 эт.) - 818 (3 эт.) отрабатывают чётко.
Шахту он меряет, магниты точных остановок видит и всё рисует на терминале, по завершению изучения шахты отсвечивает кабину на 3 этаже и предлагает сразу сохранить настройки. Как только сохранил, применяет параметры и тишина на коррекцию в зону 1 этажа не едет. Шахта есть, точные остановки есть, а кабины нету. в параметре позиция - прочерки.
Перед изучением:
Основные настройки -> Режим работы - Нормальный режим работы.
В режиме наладчика доп опции по расчёту высоты шахты (стоит: использовать енкодер привода), считает всё точно до сантиметра.
Хочу попробовать обновить софт, ибо железо 2 года лежало.