Здравствуйте! Возникла проблема с лифтом. Плата ЦПП2. Частотник AStar620. Проблема в том что часто стала вылезать ошибка 53. Заметил вот что. Если лифт просто гонять из МП-1 то все норм. Но как то случайно нажал одновременно 2 кнопки. Верх и вниз. Лифт начинает ехать как ни вчем не бывало. Все сигналы идут. Но после прохода предпоследнего этажа резко выскакивает ошибка 53 и выбивает автомат на частотник. После включения автомата и нажатии кнопки направления он может сразу при трогании выдать 53. Иногда едет нормально. В нормальном режиме такое поймать не получается. Лифт встает по 4 раза в день. Заметил еще что при открытых дверях мерцает светодиод 15 кг. Цепь безопасности не рвется нигде. Частотник ошибки не выдает. Лифт после монтажа. Отработал несколько дней. В здании 4 этажа. Иногда может при движении вверх после прохода второго этажа сразу перейти на малую скорость и так тянуть до четвертого не останавливаясь на третьем. Датчик ДТО при этом работает. Почему возникает 53 если ДТО работает. В параметре стоит контрольное время между ДТО 40 сек.
Автоматическое объединение сообщений.
Забыл добавить. На лифте был подключен земляной провод на клемму N1. А N1 сидел на земле. Все восстановил как надо но ничего не изменилось. Если скинуть землю то ошибка появляется сразу при трогании лифта.