Посмотреть проект ГОСТа можно здесь:
http://www.lift.ru/images//17%2003%2011%20gost%20r.docПочитал, решил поделиться своими соображениями.
1.5. Монтаж лифтового оборудования и пусконаладочные работы на нем должны выполняться специализированными лифтовыми организациями, являющимися членами cаморегулируемой организации и имеющими свидетельство о допуске на выполнение данных видов работ.
4.1 Специализированная лифтовая организация должна иметь статус юридического лица.
Определению специализированной лифтовой организации соответствует организация являющаяся членом саморегулируемой организации, имеющая свидетельство о допуске на выполнение Монтажа лифтов и Пусконаладочных работ лифтов, и данная деятельность отражена в Уставе организации.
Сразу видно, что ГОСТ писАли заСРОнцы-кормушечники. Как кобели метят территорию, так и эти столбят свое СРО во всех нормативных документах подряд. Это для того, если кто-то решит отменить СРО, чтобы ничего не получилось – вся нормативная база рухнет.
4.10 Руководители и специалисты, осуществляющие непосредственное руководство рабочими, выполняющими работы, должны быть аттестованы в установленном порядке на знание Правил безопасности
Каких Правил безопасности?
5.1.1. До начала монтажа оборудования лифта заказчиком должна быть обеспечена готовность строительной части лифта и выполнены следующие работы:
- установлены по всей высоте шахты подмости с шагом 1,8-3 м (при необходимости) и ограждения дверных проемов;
- установлены распределительные электрические щиты для временного подключения силовой электрической части лифта, временного освещения и сварочного трансформатора;
Допускается выполнение выше перечисленных работ специализированной лифтовой организацией по отдельному договору с заказчиком.
Вот это «
Допускается выполнение выше перечисленных работ специализированной лифтовой организацией по отдельному договору с заказчиком» таит в себе засаду для лифтомонтажных организаций. Как известно, заказчики часто пытаются взвалить на лифтомонтажные организации многие непрофильные для них работы. А здесь это закреплено в ГОСТе. Теперь представим, что установку ограждений дверных проемов шахты лифта заказчик навязал лифтомонтажной организации. В этом случае, если при возведении шахты строителями кто-то упадет в шахту со смертельным исходом, то крайней окажется лифтомонтажная организация. То же самое и с установкой распределительных электрических щитов. Мне известны случаи, когда электриков убивало током, когда они лезли не в свои щиты. А для лифтовиков электрические щиты вообще не по профилю, их этим работам никто не учит и никто не аттестовывает. Опять же, а как же допуск СРО? Разве в допуск СРО на лифтомонтажные работы включены огдаждения проемов ДШ и электрические щиты?
5.2.4. Отклонение от симметричности стальных закладных изделий, предназначенных для крепления кронштейнов направляющих кабины и противовеса, относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более ±10 мм.
Кто-нибудь понял, о чем идет речь? Я не понял.
5.2.5. Отклонение от высотной отметки стальных закладных изделий, предназначенных для крепления направляющих кабины и противовеса, должно быть не более ±80 мм.
Шаг крепления кронштейнов направляющих для отечественных лифтов не более 3000 мм. Теперь представим, что в тюбингах здания с трехметровыми этажами будет отклонение закладных деталей по высоте 80 мм. В этом случае уже нужно будет устанавливать на некоторые этажи два пояса кронштейнов крепления направляющих, но строителям при этом претензии будет предъявить нельзя, они сделали в пределах допусков ГОСТа. Как-то не продуман этот пункт.
5.2.9. Отклонение размеров отверстий, выполненных в полу машинного и блочного помещений, от номинальных, указанных в рабочих чертежах, должно быть не более +10 мм.
Зачем такая строгость (10 мм)? Отверстия под трос ограничителя скорости в строительных заданиях отечественных лифтостроительных заводов заложены 60х100 мм. и, хоть ты тресни, заводы не хотят сделать их бОльшими. При этом, при допускаемом этим ГОСТом боковом завале шахты на 30 мм и при увеличенном на 10 мм в пределах допусков ГОСТ отверстии яйцо (упор на тросе ОС) в это отверстие не пройдет. Проектанты строительной части лифтов в просьбе увеличить эти отверстия зачастую отказывают, ссылаясь на строительные задания и допуски. В результате все сделано по ГОСТу, а монтажникам каждый раз приходится раздалбливать эти отверстия. Ситуация усугубляется тем, что закладные детали крепления ОС заложены у самого края отверстий, и раздолбить отверстие при этом становится очень проблематичным.
5.3.6. Оборудование лифта, на которое истек гарантийных срок, указанный в технической документации изготовителя, может быть принято в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией.
Здесь, наверное, должно быть не «истек гарантийных срок», а «истек срок консервации».
6.2. Монтаж оборудования должен выполняться прогрессивными методами, предусматривающими:
установку оборудования в железобетонных блоках (тюбингах) до их монтажа на строительном объекте;
дополнительное укрупнение лифтового оборудования на производственных базах и предприятиях монтажных организаций до установки его в проектное положение.
Ну, это и в советские времена, когда на стройке порядка было больше, не прижилось, а сейчас тем более. Наоборот, для лучшей сохранности оборудования монтаж лучше вести когда строительная часть полностью готова, и в шахту и МП не попадают атмосферные осадки.
7.5. Отклонение элементов конструкций шахт лифтов и оборудования от параллельности, относительно горизонтальной плоскости (базы), следует контролировать брусковым уровнем по ГОСТ 9392-89 или строительным первой группы по ГОСТ 9416-83.
7.7. Линейные размеры следует контролировать металлической измерительной рулеткой по ГОСТ 7502-98 или линейкой по ГОСТ 427-75.
Блин, на дворе 21 век, полно лазерных измерительных приборов, а в ГОСТ закладывают какие-то доисторические.
7.9. По завершении монтажных и пусконаладочных работ на лифте должен быть проверен уровень звука в помещениях, примыкающих к шахте и машинному помещению. Результаты проверки должны быть оформлены актом санитарно-эпидемиологической станции.
Опять старые грабли. А где измерение звукоизоляции строительных конструкций? Какой смысл мерить уровень звука в примыкающих помещениях без измерения звукоизоляции. Ну, допустим, уровень звука будет превышать санитарные нормы. И о чем это будет говорить? Лифты слишком шумные? А то, что звукоизоляция напрочь отсутствует, в расчет не идет? Опять же, а какой уровень шума от лифтового оборудования допускается? Раньше это регламентировалось ГОСТ 22011-95. Сейчас нигде во взаимосвязанных с техническим регламентом ГОСТах допустимый уровень шума от лифтового оборудования не прописан.
8.1. Подтверждение соответствия лифта смонтированного на объекте эксплуатации осуществляется в форме декларирования соответствия.
Ну конечно, как же без кормушки?
Вобщем ГОСТ писали люди от сохи. Скомпилировали документ со старых советских ГОСТов, во главу угла поставили СРО и декларирование, а понимания того, что при этом получилось, нет.