А нельзя так. Ставить КЛШ у администратора надо обязательно + его обучение на Диспетчера и подтверждение квалификации в ЦОК (Требование ПП743).
По КЛШ(или аналог) это требование ГОСТ 53780-2010:
5.5.3.21 Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля информации:
а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме "нормальной работы";
в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний.
И вообще как у вас лифт приняли?
Согласно ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию (с Изменениями N 1, 2):
Приложение Ж (обязательное). Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при проведении технического освидетельствования
Пункт 220...