Читал он видимо в ПБ 10-06-92, там в таблице №2 такое требование.
Спасибо, нашёл там:
"Расстояние ...от выступающих элементов противовеса до внутренней поверхности ограждения шахты,
кроме шахты с сетчатым ограждением - не менее 25 мм".
Но так как на данный момент это требование уже не действует, а шахта заужена,
то достаточно сделать "абы не тёрлось".
Выходит, что так.
5.2.15.5 Горизонтальное расстояние между элементами кабины, противовеса или
уравновешивающего устройства кабины должно быть не менее 50 мм.
ГОСТ Р 55967-2014"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
НОВЫХ ЛИФТОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ"
(Утвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
от 6 марта 2014 г. N 96-ст)
читаем:
"
п.5.2. Расстояние между кабиной, противовесом или уравновешивающим устройством и элементами шахтыПри невозможности размещения лифтового оборудования в шахте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010 (пункт 5.2.15) следует руководствоваться следующим:
a) горизонтальное расстояние между элементами кабины и противовеса или уравновешивающего устройства кабины должно быть
не менее 25 мм. При этом должно быть выполнено условие: кабина, противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оснащены техническими средствами, исключающими соприкосновение между собой кабины и противовеса или уравновешивающего устройства кабины при разрушении или износе хотя бы одного из направляющих башмаков (например, контрольные башмаки)."
Про "наше" расстояние между противовесом и внутренней поверхностью шахты ни слова.