Двойным резетом перезапускал.
По пускателю видимо это (5 SH_on_STDSTL),
ошибка блока управления движением SH_on_STDSTL.
Контактор как контактор, стоит, молчит.
Что делать?
ошибка 1263 BIO2 Missing Node
Отсутствует узел на шине BIO2, т.е. идентифицированный ранее узел BIO2 больше не отвечает.
Узел BIO2 не отвечает, когда опрашивается (узел без критических линий ввода/вывода), либо когда перестает передавать периодический контрольный сигнал (узел с критическими линиями ввода/вывода). Кроме того, отсутствие узла может указывать на неисправность, и в этом случае необходимо заменить соответствующую плату. Также возможно, что отсутствующий узел вовлечен в процесс переобучения (перенастройки параметров). Это означает, что узел, в действительности, функционирует правильно, но ведущий узел (хост) не может принять от него ни одного ответа вследствие устаревания адреса узла. Ведущий узел не может определить, установлена ли новая плата узла, или был изменен адрес имеющегося узла в процессе переобучения. В данном случае необходимо выполнить команду фиксации (freeze) структуры системы.
Подскажите что делаем, опыта нет, документации тоже.
Удалено цитирование предыдущего сообщения.