Вопросы по ШК6000

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 17
  • *****
  • 74
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #495 : Декабрь 03, 2024, 07:46:58 »
gatu75, Здравствуйте, про 013 и 013-1 относится к старым станциям, где этот сигнал проходил через пускатель КМ2, про 3-603-604 не продублировать, а по возможности пересадить на свободные контакты. Так как стоит в ТО проверять замки ДК ДШ
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн gatu75

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #496 : Декабрь 03, 2024, 09:01:35 »
Если это не сложно, разжуйте пожалуйста. Мне не понятно. На момент появления ошибки ДК и ДШ присутствуют, но лифт не ехал, хотя направление и скорость есть. Нет только разрешения тормоза. Почему его нет? Частотник уже в ошибке? А почему тогда есть готовность частотника? И почему на момент ошибки двери закрываются "><", а не закрыты "]["?
Мне это хотелось бы знать на будущее, чтобы понимать, как трактовать все эти присутствующие и отсутствующие сигналы, которые записываются на момент ошибки.

Оффлайн ReAnimator

  • -> Спасибо: 55
  • ***
  • 330
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #497 : Декабрь 03, 2024, 10:17:08 »
gatu75, Здравствуйте, 13 ошибка на ПЧ AStar с такими лебедками как правило говорит о неверном измеренном параметре "Р01.07 Номинальная частота скольжения"
Эти ПЧ неправильно замеряют скольжение на "Отисоподобных" лебедках.

Проверьте параметр 01.07 и если стоит выше 4.50 то рекомендуется занизить до 4.45 и ниже. В нашем случае помогла установка именно в 4.45Гц. где - то 4.49Гц.

В тех поддержке рекомендуют вообще не проводить тест этих лебедок при запуске оставляя скольжение в районе 1.4 - 1.7Гц, но с такими значениями пошли ошибки по перегрузу.

93 следствие того, что ПЧ в ошибке, т.к команда на движение есть, а по факту из - за ошибки его нет.

спасибо


Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 17
  • *****
  • 74
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #498 : Декабрь 03, 2024, 10:33:27 »
gatu75, Напряжение на ДК ДШ просаживается, но не до нуля, поэтому ЦК видит ДК и ДШ. При старте дается сигнал закрытия дверей (параметр удержание дверей в движении). ПЧ ошибки сбрасывает, но они остаются в памяти. 
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

спасибо


Оффлайн gatu75

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #499 : Декабрь 03, 2024, 12:09:08 »
93 следствие того, что ПЧ в ошибке, т.к команда на движение есть, а по факту из - за ошибки его нет.
Раз ПЧ в ошибке, то почему ЦК этого не видит? В ошибке есть сигнал готовности частотника.
ПЧ ошибки сбрасывает, но они остаются в памяти.
Ну я же не из памяти 13-ую ошибку вытаскиваю. Она так и светится на частотнике, когда лифт с 93-ей ошибкой стоит.
Про двери всё понял, про сигналы ДК и ДШ вроде тоже. А вот про ошибку в ПЧ - нет. Как так получается, что ПЧ в ошибке, а ЦК об этом не знает; или наоборот система не готова, а частотник пытается запустить двигатель и при этом не выдаёт разрешение тормоза?

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 17
  • *****
  • 74
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #500 : Декабрь 03, 2024, 12:25:40 »
gatu75, Установите SD карту в ЦК и включите 3*8*8 запись на SD при аварии, после аварии на SD карте сохранится файл с именем ARCxxx.BIN (вместо ххх будет нумерация от 000 до 999, каждая новая авария будет сохраняться со следующим номером). Этот файл скиньте мне на WhatsApp +79061302161.
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн ReAnimator

  • -> Спасибо: 55
  • ***
  • 330
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #501 : Декабрь 03, 2024, 13:50:18 »
gatu75,
Раз ПЧ в ошибке, то почему ЦК этого не видит? В ошибке есть сигнал готовности частотника.

Тут уже больше вопрос к разработчикам станции, почему нет ошибок по обратной связи с ПЧ. Возможно и сам ПЧ ее не снимает.

Оффлайн NICKNN

  • -> Спасибо: 3
  • *
  • 21
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #502 : Декабрь 03, 2024, 18:46:41 »
По 13 ошибке на ASTAR. Попробуйте увеличить  3*2*6 - задержка отключения пускателя привода.
А техподдержка по ASTAR рекомендуют увеличить 6.18 с 8 до 15, и 9.44 с 2 до 20.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2024, 05:55:35 от NICKNN »

спасибо


Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 244
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1041
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #503 : Декабрь 04, 2024, 06:04:41 »
gatu75,
Тут уже больше вопрос к разработчикам станции, почему нет ошибок по обратной связи с ПЧ. Возможно и сам ПЧ ее не снимает.
Потому что в станции его нет. Она его не видит...

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 17
  • *****
  • 74
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #504 : Декабрь 04, 2024, 07:47:27 »
SVKan, На ЦК начали заводить 014 и 012 сигнал вроде с мая прошлого года. Если сделают запись на SD, то там видно будет, что происходило с 014 сигналом
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 244
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1041
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #505 : Декабрь 04, 2024, 08:33:34 »
el-im,
Неужто случилось? По поведению этого только почему то не видно. Какого лешего тогда станция ругается на импульсы когда частотник при старте в ошибку выпал? Если она это в состоянии увидеть...

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 17
  • *****
  • 74
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #506 : Декабрь 04, 2024, 08:40:24 »
SVKan, Так есть настройки для отключения контроля 012, 014 и 015 в версиях КМ.  Плюс разные временные выдержки на контроль сигналов и датчиков
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 244
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1041
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #507 : Декабрь 04, 2024, 09:12:38 »
el-im,
А зачем?
Зачем эти настройки для отключения контроля?
Чтобы вместо устранения неисправности отключали контроль, а потом мозг канифолили поддержке? Сиди и гадай по какой причине у него там вылазят ошибки общего плана для которых может быть куча самых разных причин в разных узлах лифта.

Оффлайн gatu75

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #508 : Декабрь 04, 2024, 10:21:26 »
Про 014 сигнал. Я пробовал отключить 014 провод от базовой платы - выдало 38-ую ошибку  - нет готовности ПЧ. Так что 014-ый ЦК видит.
Карточку SD  завтра вставлю.

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 17
  • *****
  • 74
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #509 : Декабрь 04, 2024, 10:35:14 »
SVKan, Контроллеры с версией КМ могут устанавливаться на старые станции где 012 и 014 не заведены в ЦК, на этот случай есть возможность отключения
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161