Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #330 : Декабрь 28, 2022, 21:07:11 »
Вроде время между импульсами замеряет насколько я в курсе. По переднему фронту импульса.
Подробнее и точнее к Герасимову.

Оффлайн beit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 36
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #331 : Декабрь 28, 2022, 22:48:09 »
Хотели бы написать разработчики  руководство понятнее- давно бы сделали. А перед тем, как звонить Герасимову , хотел обсудить – может и отрывать человека нет нужды.
По сути Вы говорите то-же, что и я. Надо обязательно измерять время – между импульсами
поштучно или всей шахты- все равно. И имея заданную в параметре номинальную скорость
и измеренное при калибровке количество имп на шахту - получаем цену импульса ( Таки V*t) и длину шахты в метрах.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #332 : Декабрь 29, 2022, 06:23:09 »
Беспокоить занятого человека из-за всякой ерунды точно не стоит.
Для вашего уровня понимания можете считать, что "инфа сотка".
И, в вашем случае, лучше задавать тот вопрос, который вы пытаетесь понять/решить. А не пытаться уточнять промежуточные пункты в ваших рассуждениях. Которые могут быть изначально неверными или алгоритмы могут сопровождаться рядом дополнительных условий, которые вы упускаете из виду.
Вы просто не понимаете, как это все делается и какие проблемы при этом возникают. То, что для вас одно и то же, при некоторых условиях, может давать результат отличающийся в разы.

Оффлайн beit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 36
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #333 : Декабрь 29, 2022, 08:34:19 »
Так это форум, а не «калашный ряд». Если вопрос до вас не дорос- пройдите мимо.
Вопрос простой- как вычисляет ШК цену импульса.
Повторю его .

Оффлайн Герасимов А.А.

  • -> Спасибо: 1
  • 1
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #334 : Декабрь 29, 2022, 19:54:16 »
Расчет цены импульса производится во время калибровочного рейса при движении на БС вверх (при движении на установившейся скорости). Зная расстояние, пройденное за одну секунду (скорость лифта), делим его на количество импульсов  полученное за тоже время. Важно чтобы скорости, установленные в  ПЧ и в ШУ были равны.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2022, 21:49:52 от Герасимов А.А. »

спасибо


Оффлайн beit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 36
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #335 : Декабрь 30, 2022, 07:48:37 »
Анатолий Анатольевич! И проясните, пожалуйста, как ШК вычисляет длинный путь замедления.В руководстве есть фраза : "ДТП первоначально вычисляется при калибровке: ДТП=длина шунта +10 см". О каком шунте речь? Ориентировочно путь замедления для регулируемого привода 1,0 м\с 140-170 см. Что за шунт длиной 180 см . " Лыжа" для ВПЛГ1-1 в качестве датчика крайнего этажа? Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2022, 07:57:19 от beit »

Оффлайн Мага Мацакаев

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #336 : Январь 05, 2023, 00:41:13 »
Здравствуйте у меня лифт шк6000 проблема через раз нет замедление частотник у меня эматрон но в частотникой я ноль нет понятие если можно помогите

Оффлайн Svet

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 9
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #337 : Январь 09, 2023, 09:18:53 »
Мага Мацакаев,
для начала установите большую скорость в районе 30-35 Герц и проверяйте.
Как устраните причину, установите скорость, соответствующую вашим настройкам на лифте.

Оффлайн лучший

  • -> Спасибо: 102
  • ****
  • 765
  • Все врут!
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #338 : Февраль 10, 2023, 15:42:50 »
Здравствуйте.
Без какой либо логики, загораются все приказы и лифт начинает ездить по этажам.
Приказы не сбрасываются.
Лечится переключением питания или многократным нажатием кнопки сброс.
После этого может проработать месяц, неделю, день, час. В общем как ему вздумается  :)
Приказную плату менял, не помогло.
Может кто сталкивался с таким или совет какой дайте
видео

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 87
  • ****
  • 463
  • Лень - двигатель НТП
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #339 : Февраль 10, 2023, 20:26:57 »
Стандартная кухня: Заглушки должны быть только на конечных точках. При выключенном питании на шине должно быть 120/2=60 Ом. (резистор 120 Ом на каждом конце). Питание 24 В не должно быть ниже 19 Вольт на дальних устройствах на шине. RC цепочки и прочее помехоподавляющее стоит проверить на целостность.

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 11
  • *****
  • 57
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #340 : Февраль 13, 2023, 07:33:14 »
лучший, Здравствуйте. Как и писали выше надо проверить сопротивление между CANH1 и CANL1. Должно быть 60 Ом плюс минус пару Ом. Также можно посмотреть в разделе сервис окно 4*1*3. В данном окне смотрим на КАБ= после равно число должно быть стабильно, т.е. не должно меняться. Если значение прыгает, то это говорит о неустойчивой связи (либо не правильно установлены джампера на концах линий, либо идет наводка).
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2023, 08:34:14 от el-im »
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 340
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #341 : Февраль 13, 2023, 19:53:53 »
Проверьте заземление кабины и целостность нулевого рабочего проводника освещения кабины и питания ПДК.

Удалено излишнее цитирование.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2023, 20:14:51 от Мишаня »

Оффлайн ViktorVL

  • -> Спасибо: 28
  • ****
  • 633
  • Инженегр-наладчик
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #342 : Март 19, 2023, 17:05:36 »
Адреса расставил верно, но вызова не работают, ни в схеме, ни в инструкции, да и на сайт одним глазком заглядывал, но не нашёл такой коробки.
Кто научит её готовить?


https://imageup.ru/img212/4254321/govennaia-neponiatnaia-korobka.jpg.html
https://imageup.ru/img216/4254326/img_2918.jpg.html

Оффлайн el-im

  • -> Спасибо: 11
  • *****
  • 57
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #343 : Март 20, 2023, 07:32:12 »
ViktorVL, Здравствуйте, адреса выставляются также как на ЭК6000, но в настройках тип ЭК надо выбрать ЭК6100 либо ЭК2 (зависит от версии ПО в ЦК). Назначение разъемов то же самое, т.е. ЭК6000 и ЭК6100 это взаимозаменяемые этажные контроллеры. На сайте в РЭ с ПО К3 добавлены новые ЭК6100, ПК6116.
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн NICKNN

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #344 : Март 20, 2023, 20:39:46 »
ViktorVL, Здравствуйте. Проверьте подключение (перемычкой)  терминальных резисторов на этажных контроллерах. На всех должны быть отключены, кроме последнего, от станции. Соответственно, сопротивление CAN2, между CANH и CANL должно быть 60 Ом. Подобную проблему устраняли только сегодня на монтаже, тоже вызова не работали.