Вроде тема подходящая для моей проблемы.
Лифт GEN2 Premier не хочет переходить в режим ППП.
При пожарке успешно переходит в режим EFO и уходит на пожарный этаж.
В кабине есть ключ ISS, переключателя EFK в холле нет, ключа ESK в кабине тоже нет.
EFK, однако, есть в настройках, якобы забит на RS-ку (54 1), но физически эта RS не существует.
Согласно руководству пользователя, вроде как должен переходить в EFS при повороте ключа ISS, но этого не происходит, хотя сигнал проходит.
В параметрах изначально EFS-TYP = 1, то есть, судя по документации, он вообще должен автоматически переходить в EFS после прибытия на этаж, даже без ключа.
Пробовал переставить EFS-TYP = 2 (переход в EFS от ключа ISS как раз, как я понимаю), без результатов.
Настройки
EFS-TYP = 10
EFSINI = 2
результата не дали, хотя как будто означают то, что надо.
EFSINI = 1 тоже.
Пробовал удалять мнимый EFK из настроек. Пробовал, наоборот, создать его физически, при помощи кнопки и RS-ки, и вбить в параметры срабатывание от него. То же самое с ESK. (Не пробовал, правда, значения EFS-TYP кроме 1, 2 и 10, моральных сил не хватило и просто протупил).
Лифт работает уже больше десяти лет, но, вроде бы, работу режима ППП никто и никогда не проверял.
Судя по всему, я просто плохо понимаю алгоритм перехода из EFO в EFS. Буду благодарен за любую помощь.