Добрый день.
Насколько я понял, разговор идет о контроле залипания реле. В ОТИСе они реализованы как разрозненные реле, У других фирм встречается как отдельный модуль.
В общем то принцип не сложен. Очень часто применяется для предварительного открывания дверей. Это когда оценивается наличие зоны дверей, скорости менее 0,3 м/с.
На памать ОТИСовскую схему не помню. В общих словах: Для нормальной работы они все должны поменять хоть раз свое положение, что и сами контролируют. Подробнее навскидку - могу наврать в мелочах.
Если нужно подробнее стучи в личку.
Как любой контроль, он может быть закорочен. Но иногда он еще коммутирует контакты в слаботочке электроники. Это очень часто приходится исключать програмно. В Вашем случае этого нет. Можно коротить, но я такой бы лифт не принял