Никаких премудростей нет.
Всё связано со снижением помех в групповой работе, поэтому выполнен типичный развод сильноточной "земли" от слаботочной, чтобы "говно" от "сильноточки" не плескалось на длинной "слаботочке" в групповом режиме, а "культурно" сливалось в "унитаз" с "сильноточки".
Действует эта схема разделения с самого начала построения систем MCS (
Modular
Control
System)
Вот в "какчестве" примера схема аж от 1991 годины, для меня самая ранняя, что я успел оцифровать, более ранних у меня нет (не сберег смолоду)

:
Обратите внимание на прямоугольник в правом нижнем углу схемы.З.Ы.
Хозяйке на заметку:
При первых запусках в процессе монтажа нужно поставить индивидуальные временные перемычки HL2-PE на лифтах до полной готовности при наладке, при подключении лифтов в группу и подключении стояка (ов) вызовов, индивидуальные временные перемычки HL2-PE
необходимо удалить.