Обозначу результат:
Разорвали шину и поставили дополнительное реле которое запитывается через Матрикс. Сделали на одном этаже и оставили на месяц.
Т.к. особых проблем не вызвало, через месяц сделали на остальных этажах.
Итог: Ограничение доступа работает. В памяти висит ошибка о потере кнопки/разрыве шины, но на работу никак не сказывается. Хотя в теории должно. Но нет так нет. Бумагу с владельца о том, что вся ответственность за вмешательство в электросхему лежит на нем взяли и успокоились.
Сейчас появилась такая проблема: Лифт (3300 Бионик5 кабина проходная ) утром включают. Он работает нормально. Спустя два-три часа после включения начинает хлопать дверью (закрывает не до конца и открывает. И так пока не выключишь лифт и снова не включишь). Причем если стоит на этаже где выход на сторону А, то все нормально. Если стоит на этаже с выходом со стороны С, то начинает хлопать.
Проверили: Дверной блок Ферматор (меняли местами в пределах одной кабины и с исправным лифтом), меняли местами фотошторы, извлекали фотошторы из цепи, отключали кнопку открытия в кабине. Ничего не помогло. Попробовал отключить ограничение доступа (соединил шину как была) - ошибка о разрыве шины ушла, но дверью хлопает.
Перезапуск помогает на 2-3 часа. Потом опять.
Есть мысли какие?