В процессе работы лифт ПП-1010Б производства ЩЛЗ перестал вызываться с кнопки вызова и индикации на посадочной площадке 3-го этажа (верхняя остановка) и кнопки вызова и индикации 2-го этажа по направлению вниз. С кнопок вызова и индикации 1-го этаж (нижняя остановка) и 2-го этажа по направлению вверх лифт вызывается. Кнопки приказа и индикации, а также индикация номера этажа и направления движения лифта работают в норме. Наличие ошибок на плате ПКЛ-32 индикационное табло не выдаёт. При проверке оперативной задачи «ЗА» список “залипших” кнопок вызовов и приказов ошибок не выявило.
При включении ключами режима «Пожарная погрузка» на соответствующих этажах кнопки вызова и индикации функционируют в полном объёме.
Проверка коммуникационных соединений, контактных групп, исполнительных устройств и самих кнопок неисправностей не выявила.
Предполагаем, что неисправна плата ШУЛМ.
Отсутствие в регионе (Чукотский автономный округ) других лифтов с данной платой и стендов для её испытания не позволяет провести полную проверку её работоспособности без выезда в Центральные регионы страны.
Помогите Пожалуйста!!! ЩЛЗ молчит и не отвечает на запросы.