ЕOP ERROR over potential 1 Ошибка:Повышенное напряжение (в промежуточном звене).

Появляется, если напряжение в промежуточном звене превышает допустимое значение. Причины:
- плохо настроен PID-регулятор (колебания)
- высокое входное напряжение
- наведенное напряжение на входе
- oкороткая рампа торможения
- тормозной резистор дефект или мал
Думаю последний пункт. Обрыв в тормозном резисторе.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Silver.80

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: KEB лифт F5
« Ответ #226 : Август 17, 2022, 09:48:30 »
Добрый день, на счет последнего пункта - возможно , но почему двигатель меньшей мощности запускается? Двигатель родной 11 Кв, а который подключили для проверки 7,5 Кв,  он запустился.

Автоматическое объединение сообщений.

Может тиристорный модуль, есть какие нибуть  еще варианты, токи на выходе частотника одинаковые- на двигателе меньшей мощности .

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: KEB лифт F5
« Ответ #227 : Август 17, 2022, 13:02:53 »
Варианты есть всегда.
Например тот же тормозной модуль в частотнике не работает... IGBT транзистор приказал долго жить (в обрыв) или драйвер который им управляет.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 14:57:44 от Мишаня »

Оффлайн ТАндрей

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 43
Re: KEB лифт F5
« Ответ #228 : Апрель 26, 2023, 08:32:11 »
Здравствуйте.
Из ЧП вынули плату энкодера. Как ее исключить из мозгов ЧП. Он выдает ошибки Е.HybC и E.iEd .