Автор Тема: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)  (Прочитано 41369 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)
« Ответ #90 : Октябрь 09, 2019, 18:19:52 »
А почему вы задаете этот вопрос мне? Задайте его производителю этих плат и станций. Можно конечно эту с джамперами использовать, но когда нибудь она вынесет мозг из-за плохого контакта джампера так что больше одну плату универсальную вам не захочется держать.

Оффлайн ТАндрей

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 43
  • > Спасибо: 1
Re: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)
« Ответ #91 : Октябрь 28, 2019, 13:38:28 »
Привет из Рязани.
Прошивка 00512-04. При установке основного посадочного этажа на 2. Есть подвал.Общее количество этажей тоже становится 2. А ставим сначала 6 этажей. Если ставим посадочный этаж в 1 ,то все нормально .Но это подвал.Как сделать основной этаж отличный от первого.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)
« Ответ #92 : Октябрь 28, 2019, 14:06:04 »
Датчик ДПЭ подключили?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)
« Ответ #93 : Октябрь 28, 2019, 16:11:03 »
По результату ясно, что ДПЭ отсутствует. В правом верхнем углу страницы форума есть кнопка "Поиск":
В случае если основная посадочная площадка отлична от нижней - необходим датчик посадочного этажа ДПЭ в линии ДНЭ, ДВЭ кабинного шунта. ДПЭ должен располагаться в середине шунта, когда кабина находится в точной остановке посадочного этажа.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 16:20:42 от Lift-man »

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)
« Ответ #94 : Апрель 27, 2021, 17:04:47 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, взаимозаменяема ли fm24C04 с AT24C04BN ?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: ПУ-3, ПУ-4, ПУ-5 в исполнении SMT (УЛ)
« Ответ #95 : Апрель 27, 2021, 17:47:21 »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.