Доброго всем дня
Лифт ГеН2, лифту примерное лет 8+-, после отключения электропитания с города(со слов сотрудников скачка напряжения не было, только отключение и включение питания), при появлении питания лифт не ездит, при осмотре, лифт стоял ровно на этаже (на верхнем этаже). При нажатии движении вниз в режиме инспекции кабина лифта подпрынула вверх на пару сантиметров и остановилась.
Посмотрели ошибки:
208 Ожидаемые потери мощности в приводе превысили предельные значения. Это указывает, что чрезмерное напряжение было рассеяно в приводе и имеется строгое указание, что конденсатор линии DC вышел из строя.
305 Фазовая автоподстройка частоты входного напряжения AC была незамкнутой. Это похоже на то, когда вы пытаетесь перемещать кабину с поврежденным IGBT. Эта ошибка устанавливает флаг SAS.
309 Эта ошибка регистрируется, если измеренное линейное напряжение AC и измеренное напряжение DC шины значительно отличаются. Эта проверка выполняется только после того, как сработал M1, и после того, как у шины было достаточно времени, чтобы урегулировать свое значение в статическом режиме.
520 Откат назад на более, чем 5.0 мм в начале прогона.
На аккумуляторе планируем сдвинуть ниже с весом в кабине для доступа к станции и осмотра. Аккумулятор сел, не смогли сдвинуть в тот же день
Кто ни будь с подобным встречался ?
Были много численные отключения питания с города, подобное впервые появилось