Бытовое применение АВВ ACSM1

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andrew1987

  • -> Спасибо: 97
  • *****
  • 401
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #15 : Март 09, 2023, 17:16:18 »
Отмасштабируйте аналоговое задание скорости таким образом, чтобы ваш потенциометр давал напряжение от 0 до 10В (или от 4 до 20 мА) и задание скорости соответствовало от 0 до номинального значения. Возможно, параметры по-умолчанию соответствуют скорости от минус номинл до плюс номинал, т.е. от 0 до 5 В - скорость от минус номинал до 0, а от 5 до 10В - от 0 до плюс номинал
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн шДофф

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 3
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #16 : Март 09, 2023, 21:25:43 »
проверил эти параметры было так.

1302 - AI1 Max - 10.0v
1303 - AI1 Min - 0.0v
1304 - AI1 Max scale - 1500.000
1305 - AI1 Min scale - -1500.000

но удобне когда так

1302 - AI1 Max - 10.0v
1303 - AI1 Min - -10.0v
1304 - AI1 Max scale - 1500.000
1305 - AI1 Min scale -       0.000

еще заметил такую особенность :
когда переключаю на управление LOC и меняю обороты прям\обратные, на экране где показываются обороты там или 1500rpm или -1500rpm
 ( потенциометр не трогаю )

а вот когда управление REM то по входу DI2=1 на экране вместо оборотов надпись 0.000rev  - вращения не происходит




Автоматическое объединение сообщений.

поставил в 3401 - С.FALSE и все заработало :)
« Последнее редактирование: Март 10, 2023, 00:50:53 от шДофф »

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • -> Спасибо: 97
  • *****
  • 401
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #17 : Март 10, 2023, 15:25:01 »
Добрый день, понятно - у вас общепромышленный софт, в котором через DI2 по-умолчанию менялся режим работы с speed на motion.
Спасибо, что отписали!
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо