Автор Тема: Настройка режима эвакуации на редком ЧП  (Прочитано 2995 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Есть вопросы по настройке режима эвакуации на довольно
редком (на форуме нет отдельных тем) ЧП Zetadyn 3BF.

При начале движения, при питании от UPS (1 фаза) дёргается и останавливается
с ошибкой о заниженном напряжении в цепи постоянного тока.
Так делают три лифта из пяти (два - с ЧП Яскава - там всё прекрасно).
Ну или просто я не умею их готовить ( в смысле настраивать).
Возможно, что-то криво в параметрах.
Лифты - Kleemann, с платой управления Lisa 10-10.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн Береста

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 84
  • > Спасибо: 18
Re: Настройка режима эвакуации на редком ЧП
« Ответ #1 : Август 06, 2019, 08:38:23 »
Если напрямую, без UPS, подцепить одну фазу на ЧП - будет работать?

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Re: Настройка режима эвакуации на редком ЧП
« Ответ #2 : Август 06, 2019, 11:57:07 »
Попробовал подать одну фазу - эффект тот-же.
Ошибка Е470 - V<Vmin. Параметр Vmin = 401V. С завода - 450В.
Начинает движение, растормаживает лебёдку, протаскивает сантиметров 10, останавливается.
Кабина стоит вне зоны действия датчика VU. Движение кабины - вниз.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.


Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Настройка режима эвакуации на редком ЧП
« Ответ #4 : Август 06, 2019, 12:12:06 »
Вот здесь на стр. 116 читали ?  Там написано:
Цитировать
Из-за высокого уровня намагничивания в асинхронных двигателях нет смысла использовать однофазнвый источник питания при аварийно-спасательной эвакуации.
У Вас двигатель синхронный ? 

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Re: Настройка режима эвакуации на редком ЧП
« Ответ #5 : Август 06, 2019, 13:41:47 »
Да, синхронный. Ziehl-AbbEGG SM225. Этот тип и прописан в ЧП.
То, что описано со 118 стр. делал, но при установке указанных
параметров (I-I08 и f_04) после пропадания питания ЧП
рестартует и останавливается на INFO-экране.
Так называемый "Control set 2" из энергонезависимой памяти в RAM не загружается.
« Последнее редактирование: Август 07, 2019, 21:30:13 от liftgeneer »
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.