Возникают вопросы по установке переключателей в табло в зависимости по установке в кабине или на этаже (этажах).
В плате табло VEGA имеются два вида переключателей четырехпозиционный (SW1) и шести (SW2).
SW1:
SW1-1 (первый контакт)
on (вкл) - работа на этаже
(выкл) - работа в кабине
SW1-2 и SW1-3 (второй и третий контакты) - громкость
когда оба установлены в положение on (включены) громкость выключена
SW1-4 (четвертый контакт)
on (вкл) - нет снижение яркости табло через 10 мин простоя
(выкл) - снижение яркости табло через 10 мин простоя
При установке табло на этажах небходимо установить (как пример)
SW1-1 on
SW1-2 on
SW1-3 on
SW1-4 of (выключить)
SW2 любое положение
В случае, если нужно запрограмировать включения сигнала прибытия
на этаже необходимо включить громкость и установить переключатели SW2 в двойчном коде с 1 по 55 этаж.
Этажи П,П2,-4...-1,0 устанавливать по таблице
Проще было бы представить таблицу, но сегодня дооооолго объяснял товарищу, как установить переключатели, чтобы они у него не пели на каждом этаже, с каждым замедлением. В офисах народ с ума сходит, в общем дур дом. Лифты сданы, монтажники ушли, долго меня уговаривал "полечить" программно, но не судьба.
Правда выяснилось, что в цехе при изготовлении табло для установки на этажах устанавливали переключатели для работы в кабине, "раньше не было", говорят, а "сегодня пошли массово", а про требования, забыли.
У мужика 4 или 5 этажей, а если....
Обратите внимание при монтаже.