Контроллеры KM-10, KM-30S

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ruly

  • -> Спасибо: 6
  • ***
  • 275
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #15 : Май 29, 2023, 14:39:14 »
Проблемы продолжаются, при при открывании/ закрывании или реверсе бывает периодически какой то сбой и после этого начинается, дерганье при полностью открытых створках, заминки в открытии/закрытии в  любом месте проема. Самостоятельно после многократных закрытий/открытий на малой скорости вроде начинает работать, но не долго до следующего сбоя. Чем обусловлено начало сбоя пока не определили, может начаться после реверса, может просто при очередной открытии, может при любом полном открытии начаться подергивание, а потом все как выше описал. Но тут я гляжу техподдержка ARKEL засохла и похоже не функционирует? Может из уважаемых спецов понимает проблему и подскажет как действовать? Лифт КМЗ УКЛ, ДШ центрального открывания, проем 800, закрытие ДШ контргруз.

Оффлайн Виктор Степанов

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 9
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #16 : Май 30, 2023, 06:57:02 »
Двигатель пробовали менять?
В начале года была такая же проблема, после замены КМ-10 вроде пару дней работало норм (почему так и не понял), потом опять начала дверь съезжать с полностью открытого состояния с последующим дооткрытием. Все решилось заменой двигателя, разбирал его потом не я, по телефону сказали что шестерня на валу двигателя вроде прокручивалась. Уже 4 месяца работает норм.

Оффлайн Виктор Степанов

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 9
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #17 : Август 29, 2023, 20:20:17 »
Всем доброго!
Первый раз сегодня столкнулся с KM-30S, знакомство вышло так себе....
Три лифта КМЗ на монтаже.
Один из приводов после примерно 20 минут под питанием начинает мигать дисплеем, без надписей, просто полностью засвеченный потом темный, естественно дверьми при этом не управляет, выключаешь питание на 5 минут, вроде оживает, с прогревом опять мигание...  тут вроде диагноз ясен.. плохо приводу...
Второй привод, при попытке измерения проема, при полном открытии доходит до упора и начинает об него стучать, откатывается на сантиметр и опять об упор, в приводе пищалка пищит, так пару тройку раз, потом на дисплее проскакивает что то  про ток, не уверен точно, но вроде "Недостаточный ток"  и блок сразу же перезагружается....  Если открывать через ручное управление кнопками, то закрывает нормально, открытие с теми же ударами и перезагрузкой.
На третьем лифте тоже что и на втором, с разницей что в ручном режиме стук об упор и перезагрузка и в конце открытия и в конце закрытия...

Изменение усилий, скоростей, сброс на заводские не помогают...
Питание на приводе 240в... но если бы ему это не нравилось, то ошибка должна быть по превышенному напряжению, а не перезагрузки...

Может попадал кто на такие симптомы?

Оффлайн Петр Волков

  • -> Спасибо: 5
  • *
  • 10
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #18 : Август 30, 2023, 01:30:41 »
Было такое. Встречал такое в Сочи. Из 50 приводов 10 только было рабочих. А так у всех такая же Проблема,что на двух

Оффлайн alkadi

  • -> Спасибо: 16
  • **
  • 77
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #19 : Сентябрь 03, 2023, 06:37:53 »
С симптомами перезагрузки и отключения дисплея сталкивался раз пять.Причина всегда крылась в движке.Снимите крышечку энкодера-если есть ржавчина, то замена двигателя.Вода попадает через отверстие входа проводов и либо коротит обмотки на землю, либо разрушает плату энкодера.

Оффлайн magio

  • -> Спасибо: 3
  • *
  • 33
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #20 : Сентябрь 27, 2024, 12:17:20 »
Тоже встречался 2 раза с перезагрузкой КМ-10. Перепрошил прошивкой от портала и вылечилось как-то.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 207
  • *****
  • 4623
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Контроллеры KM-10, KM-30S
« Ответ #21 : Ноябрь 02, 2024, 19:28:14 »
magio, А где вы взяли прошивку от портала?