Здравствуйте. С приводом Магнус столкнулись впервые. На действующем 3 года лифте стал срабатывать реверс в самом начале закрывания, чз 10 сантиметров. С проблемой не разобрались, и решили переставить с нового еще не запущенного в работу лифта. После установки, привод отработал 3 дня и начал вставать по ошибке Е2. Подскажите варианты решения проблемы. Это происходит на разных этажах в момент закрывания, на станции УЛ ош. 44
Если мало усилия в начале открывания, то его нужно добавить, параметр стартовое усилие закрывания. Еще можно чуть увеличить скорость ускорения закрывания для более резкого старта. Сделайте это все на старом блоке.
Автоматическое объединение сообщений.
Денис Стороженко,
Блок без приказа от станции самостоятельно делает только две вещи
1. Идет на закрывание при первом включении, если от станции нет никаких сигналов.
2. Останавливается по механическому упору.
Все остальное только с позволения станции.
Исходя из видео блок пытается пойти на открывание, ему чтото мешает (перетянутые пружины, закусывание замка, мусор в пороге, ваш вариант), останавливается, выдает ВКО, при этом ВКЗ еще не снято, станция видя такое безобразие, как ВКО и ВКЗ одновременно уходит в некритичную ошибку 59, после чего вторая попытка открыться проходит успешно благодаря первой.
Для отладки блока без вмешательства станции есть ручной режим управления. Включается длительным нажатием на "ввод". При этом кнопки "открыть/Закрыть " на корпусе блока становятся активными.
Варианты решения
- пересмотреть механику
- повысить стартовую скорость и усилие открывания
А вообще для хорошего ответа нужен хороший вопрос. Заводской номер блока и что за лифт.
Автоматическое объединение сообщений.
Наладчик, на
сайте обновлено.
Тут МАГНУС 21.03 открыто.