Автор Тема: Организация канала для видеонаблюдения в кабине лифта  (Прочитано 57907 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Backdraft

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Прикупить дополнительный плоский подвесник с экранированной витой парой.
Вот, этот вариант я сейчас и рассматриваю. Только вот не могу в инете сориентироваться по цене и по марке кабеля. КПВЛ и ПУВПГ это не то. Может подскажете?

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Продается кабель цену не помню, он уже идет и под видео сигнал и под питание. Этот габель пускаеш по подвеснику, на хамутах. И будет все нормально. На той неделе калымом ставил на свои лифты две камеры. Единственный касяк, во время движения лифта небольшие помехи, но и это лечится доп фильтром. Марка кабеля КВК-075
http://www.safemag.ru/kvk-p3-2x075
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 13:28:28 от дмитрий28 »
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн Backdraft

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Продается кабель цену не помню, он уже идет и под видео сигнал и под питание. Этот габель пускаеш по подвеснику, на хамутах. И будет все нормально. На той неделе калымом ставил на свои лифты две камеры. Единственный касяк, во время движения лифта небольшие помехи, но и это лечится доп фильтром. Марка кабеля КВК-075
http://www.safemag.ru/kvk-p3-2x075
А по поводу МНОГО кратного изгиба нормально?

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
технология монтажа следующая: Крепится через каждый метр по подвеснику, изолента-конец намотки проклеен клеем, сверху хомут. Технология проверенная и испытанная трехлетними испытаниями.
Завтра постараюсь сфоткать, фотки выложу посмотрите.
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн Backdraft

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
технология монтажа следующая: Крепится через каждый метр по подвеснику, изолента-конец намотки проклеен клеем, сверху хомут. Технология проверенная и испытанная трехлетними испытаниями.
Завтра постараюсь сфоткать, фотки выложу посмотрите.
Если честно, то был бы признателен. Но возникает, следующий вопрос- питание камеры мы берём с крышы самого лифта, то есть жилы питания как бы не нужны. Это я к тому, есть ли кабель специализированный для видеосигнала не комбинированный, а то по финансам есть ограничения.

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Мы ставили две камеры в двух лифтах, и четыре по подъезду. поэтому у нас и регистратор и блок питания стоят в низу в прорабке. Мы все покупали с запасом так как у нас дом 5ть подъездов, по два лифта в подъезде. А насчет кабелей-зайдите в любой магазин, где все это продается и обрисуйте ситуацию согласно смете, вам там люди все по полочкам разложат, по крайне мере я делал так когда начинал только этим заниматься.

http://datalink.su/kable/
http://www.safemag.ru/cables/
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 17:48:28 от дмитрий28 »
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Продается кабель цену не помню, он уже идет и под видео сигнал и под питание. Этот габель пускаеш по подвеснику, на хамутах. И будет все нормально. На той неделе калымом ставил на свои лифты две камеры. Единственный касяк, во время движения лифта небольшие помехи, но и это лечится доп фильтром. Марка кабеля КВК-075
http://www.safemag.ru/kvk-p3-2x075
И долго у Вас этот кабель работает на лифте? Он же физически не предназначен, да и не выдержит этого.

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Вот как то так.
 




















« Последнее редактирование: Июль 26, 2011, 06:34:47 от дмитрий28 »
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Надеюсь кому то будет полезно. СМОТРИ выше.
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Надеюсь кому то будет полезно. СМОТРИ выше.
А у вашего КВК центральная жила многожильная?
И самый главный вопрос-какова максимальная длина видеосегмента(от дальней камеры до регистратора)?

Оффлайн Backdraft

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Как вариант, звонил в одну фирму, так они могут сделать специальный 4х жильный витой провод с экраном, специализированный для подвеса к лифтам, но заказ должен быть как я понял от 500 метров. Цена примерно 28руб/м. Скажем так, если питание кидать не надо, то оч даже ничего вариант, хотя и с питанием если оч хочется, то можно.
В Любом случае какой вариант реализуем, такие фотки постараюсь выложить сюда.

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Надеюсь кому то будет полезно. СМОТРИ выше.
А у вашего КВК центральная жила многожильная?
И самый главный вопрос-какова максимальная длина видеосегмента(от дальней камеры до регистратора)?

Этот лифт на 14 остановок +30 метров до прорабки
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Надеюсь кому то будет полезно. СМОТРИ выше.
А у вашего КВК центральная жила многожильная?
И самый главный вопрос-какова максимальная длина видеосегмента(от дальней камеры до регистратора)?

А по сути надо делать так!!! Не задавать вопросы на которые сами не знаете ответы, а выкладывать свои решения в форме фото.
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Надеюсь кому то будет полезно. СМОТРИ выше.
А у вашего КВК центральная жила многожильная?
И самый главный вопрос-какова максимальная длина видеосегмента(от дальней камеры до регистратора)?

А по сути надо делать так!!! Не задавать вопросы на которые сами не знаете ответы, а выкладывать свои решения в форме фото.
Не понял последнего сообщения.
У меня текущая задача -восемь лифтов . Максимальный сегмент получается наверное более 200 метров. Поэтому и спрашиваю- у Вас при такой технологии какой был макимум с качественной картинкой?
Как ни крути а коаксиалом на такое расстояние не получиться наверное.

Оффлайн дмитрий28

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 103
  • > Спасибо: 0
Надеюсь кому то будет полезно. СМОТРИ выше.
А у вашего КВК центральная жила многожильная?
И самый главный вопрос-какова максимальная длина видеосегмента(от дальней камеры до регистратора)?

А по сути надо делать так!!! Не задавать вопросы на которые сами не знаете ответы, а выкладывать свои решения в форме фото.
Не понял последнего сообщения.
У меня текущая задача -восемь лифтов . Максимальный сегмент получается наверное более 200 метров. Поэтому и спрашиваю- у Вас при такой технологии какой был макимум с качественной картинкой?
Как ни крути а коаксиалом на такое расстояние не получиться наверное.


Если больше трехсот метров, тогда надо тянуть витую пару, ставить модем и усилитель сигнала. КВК не подойдет.
И мы бабло тоже любим, ОСОБЕННО халявное!!