Автор Тема: дополнительный контакт дк  (Прочитано 4866 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alexey004

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 33
  • > Спасибо: 1
дополнительный контакт дк
« : Май 27, 2013, 16:59:21 »
Дополнительный контакт дк лифт уэл  ,частые сбои на лифтах, есть ли решение проблемы

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #1 : Май 27, 2013, 22:20:25 »
Alexey004, а можно поподробней, что за сбои и как у вас включен контакт в цепь ВКЗ.
Парам. А7 (контр.время ЗД) надо ставить 14 сек.
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 22:28:32 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #2 : Май 27, 2013, 22:41:47 »
Сбои надо полагать по 44му коду...

Оффлайн Alexey004

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 33
  • > Спасибо: 1
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #3 : Май 27, 2013, 22:52:50 »
Ошибки по 44 и по 46. Подключен по моему с монтажа последовательно и вкз и дк. И вообще зачем он нужен? Первые  лифты такие же, но без доп. контакта. Чаще код 44, время стоит 14.
« Последнее редактирование: Май 28, 2013, 08:37:45 от Nerevit »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #4 : Май 27, 2013, 23:08:06 »
Вот такие рекомендации были.
При закрытии дверей, если ДШ не собирается, то срабатывает «44» ошибка. Чтобы этого не было, нужно:
1.   Увеличить скорость V6 при закрытии, параметр ТР.1В с 80 до 100и выше.
2.   Увеличить зону ВКЗ  Параметр ТР.1В с 80 до 100 и выше.
Также нужно увеличить скорость V4 и V5 при закрытии.
   Параметры ТР 1.9 и ТР.1А с 40 до 60-70

Сбои происходят из-за того, что ДК собралось, а ВКЗ появляется только после «прокрутки» в зоне С8 и если при этом ДШ не собралось, срабатывает «44» ошибка.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Alexey004

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 33
  • > Спасибо: 1
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #5 : Май 27, 2013, 23:12:54 »
Понятно всёта ки значит 44 может из за не него ,замучил шахта хорошая монтировали су 162 они хорошо делают ,а если его вообще убрать слышал какая то дорабодка была

Понятно, всё таки значит 44.. Может из-за не него? Замучил. Шахта хорошая, монтировали су-162- они хорошо делают . А если его вообще убрать? Слышал какая то доработка была?

Сравните текст и постарайтесь писать правильно. Первое предупреждение.
« Последнее редактирование: Май 29, 2013, 10:15:18 от Nerevit »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #6 : Май 27, 2013, 23:36:01 »
Беда эта была зимой 2010 года.
Именно по этим рекомендациям боролись с 44 кодом.
Но с тех пор всё наладилось.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Alexey004

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 33
  • > Спасибо: 1
Re: дополнительный контакт дк
« Ответ #7 : Май 29, 2013, 08:02:09 »
И всёта ки  есть схема по переключению этого контакта ,может кто то поделиться буду благодарен