Автор Тема: Бытовое применение АВВ ACSM1  (Прочитано 7658 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн kozin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Бытовое применение АВВ ACSM1
« : Май 02, 2019, 19:39:17 »
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, возможно ли бытовое применение частотника ACSM1 на 16а?
Достался на халяву с разборки лифта,при включении пишет ошибку e-9003, что означает отсутствие карты памяти.
Хотелось бы использовать частотник для мотора воздушного компрессора. В комплекте к частотнику достался проводок и пульт, карты памяти нет.

 Исправил ошибки.
« Последнее редактирование: Май 02, 2019, 22:10:48 от Мишаня »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #1 : Май 03, 2019, 08:47:11 »
Добрый день!

Все возможно, тем более что у данного преобразователя есть интегрированный PLC, который можно как угодно конфигурировать. Однако, софт для программирования PLC доступен только для партнеров АВВ.
Что касается карты памяти - она монтируется в разъем Х205 под разъемом для подключения проводка пульта управления (разъем RJ45). Карту памяти можно приобрести.
Если хотите его запускать в локальном режиме, то тут не важно, какой софт установлен, а если сделать автоматическую систему, то тут вопрос гораздо сложнее...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн kozin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #2 : Май 04, 2019, 08:48:59 »
Спасибо за ответ, сложной системы не планируется.
есть обычный воздушный компрессор каким пользуются автомаляры и автосервисы, с трехфазным движком, при работе от трех фаз компрессор работает превосходно, при подключении с конденсатором и раскручивается с трудом, едва набрав давление крутит еле еле и перегревается....
но возможности провести три фазы нет.
отсюда возникла идея использовать ACSM1 , из управления планируется использовать только имеющийся дискретный датчик давления, он  размыкает цепь в случае если давление достаточно и мотор можно отключать.

и еще вопрос
при подключении панели управления на ней появляется лого ABB затем пишет connecting а затем drive not responding
модель панельки ACS-CP-U
это говорит что неисправно соединение? панель не совместима? или это норма когда драйв в состоянии ошибки при отсутствии флеши?
с допступностью проги совсем глухо?
ps usb-usart адаптер у меня есть, обжимкой и паяльником владею

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #3 : Май 04, 2019, 08:58:19 »
Drive not responding появляется именно из-за отсутствия флешки.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #4 : Май 04, 2019, 11:47:34 »
kozin,
А движок на 220В то перекоммутируется?
Частотник из одной фазы три сделает, но напряжение не увеличит...

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #5 : Май 04, 2019, 11:52:20 »
Точно! есть ли возможно со звезды обмотки перекоммутировать на треугольник?
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн kozin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #6 : Май 05, 2019, 20:40:30 »
А движок на 220В то перекоммутируется?
да, большинства бытовых движков имеют 6 контактов которые можно скомутировать тремя перемычками либо в звезду на 380 либо в треугольник на 220,
мой не исключение

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #7 : Май 05, 2019, 20:54:57 »
kozin,
Насчет большинства не горячитесь. Сейчас пошла мода коммутацию оставлять внутри и не вытаскивать. Очень даже часто сейчас встречается... Вам повезло.
И не забудьте токи сверить. На 220В они будут выше. А киловатты частотника указаны для 380В... Надо сверять именно токи.
Фазу лучше пустить на два ввода.

Ну, и Андрей подскажет, а позволит ли частотник работать на 220В. Не все частотники класса 400В позволяют. Могут просто не позволять выставить так низко и валиться в ошибку пониженного напряжения.


Оффлайн kozin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #8 : Май 05, 2019, 21:09:19 »
по мощности тут гигантский запас, частотник на 7,5 КВт, мотор всего 2,2  КВт даже с учетом возросших токов запас приличный

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #9 : Май 08, 2019, 19:43:33 »
Данный привод имеет диапазон работы по напряжению 200-500 В, поэтому без проблем будет работать на 220В. Главное, чтобы напряжение в звене постоянного тока не было ниже 250 В... можно дополнительно запитать плату управления, подав 24 VDC на разъем X1.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн kozin

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #10 : Октябрь 19, 2019, 14:20:36 »
И снова здрасте, ))
наконец мне удалось раздобыть столь необходимую флешку.
спасибо добрым людям за подарок,
вроде как дело сдвинулось с мертвой точки.
с пульта обновились шрифты и появился доступ к параметам,
для пробы подключил 800вт движок

частотник по очереди рисует два предостережения
a-2008 идентификационный прогон
a-2072 dc not charged
при попытке нажать старт пишет мол привод не готов низкое напряжение на шине постоянного тока.
ему обязательно подавать внешние 24 вольта на х1?

подал 24 на х1 ничего не поменялось.
на постоянке питающего 296 вольт показывает
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 15:28:15 от kozin »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #11 : Октябрь 21, 2019, 08:40:03 »
К предупреждению 2072 никак не относится внешнее напряжение 24В. Привод говорит о том, что конденсаторы постоянного тока не зарядились.
Рекомендую:
47.02 - Disabled
47.05 - C.True
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн шДофф

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #12 : Март 09, 2023, 14:34:36 »
Добрый день
Помогите разобраться с настройками внешнего управления в abb acsm1 ?
Задача простая: частотник будет в токарном станке, из управления : переключатель ( 3 положения : 1-0-1 ) резистор для управления оборотами.

С настройками резистора разобрался ( откалибровал, обороты меняються, все выглядит как и планировалось ) Analog Input
С настройками переключателя не получается.

Переключатель подключен к DI 1 и DI 2 общий провод на +24v ( по схеме из инструкции )

1201 -DIO1 CONF - input
1202 -DIO2 CONF - input

1001 - EXT1 START Func - IN1 F IN2R
1002 - EXT1 START IN1 - P 02.01.00
1003 - EXT1 START IN2 - P 02.01.01


проверяю в 0201 - и вижу что Di1 и DI2 меняют 0 на 1 когда я переключаю выключатель но при этом вращение двигателя происходит только когда DI1 меняет свое состояние с 0 на 1.  обратного вращения не происходит почему -то, и еще на внещней панеле управления видно что когда выключатель в положении DI2= 1 , rpm на экране равны 0 ( при этом значек REM меняет стрелочку вращения )

складывается предположение что логика самого переключателя работает .. но почему то обороты в прямом вращении 0 ( на вращение потенциометра не реагирует )

« Последнее редактирование: Март 09, 2023, 14:54:17 от Andrew1987 »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #13 : Март 09, 2023, 14:58:30 »
Добрый день!

Обратите внимание, чтобы у вас пределы по скорости в группе параметров 20. Limits были установлены для:
20.01 Maximum speed -значение скорости с "+",
20.02 Minimum speed - значение скорости с "-"
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн шДофф

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: Бытовое применение АВВ ACSM1
« Ответ #14 : Март 09, 2023, 15:11:25 »
Я про это не написал сразу,но пределы в этой группе установленны как вы и написали.
Еще заметил такое поведение : включаю переключатель в DI1 = 1,двигатель вращается и могу регулировать обороты вперед/назад вращением потенциометра от упора до упора.


но как бы не такой логики я хотел :D