EMOTRON

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Алена Тихонова

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 39
Re: EMOTRON
« Ответ #225 : Апрель 23, 2022, 19:37:03 »
VFX48-037 54CEB 18.5кВт
1000кг двигатель 15кВт
30или32 Ома, точно не помню, 3кВт

У 630кг тоже самое

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1199
Re: EMOTRON
« Ответ #226 : Апрель 23, 2022, 20:01:53 »
Почитайте эту тему.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 87
  • ****
  • 463
  • Лень - двигатель НТП
Re: EMOTRON
« Ответ #227 : Апрель 23, 2022, 20:23:09 »
Алена Тихонова, а ключ тормозного резистора случаем не в пробое? Докрасна резистор греться не должен. Померьте, отключив резистор. Прямо на клеммнике ЧП.

Оффлайн Алена Тихонова

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 39
Re: EMOTRON
« Ответ #228 : Апрель 23, 2022, 20:48:00 »
Ну тот резистор больше 2х лет работал, а ща ставишь такой же и сразу в красный при движении вверх, вниз все ок. Тему читал еще до написания поста.
Частотник прозванивал, все звонится как с рабочим. Не замерял только напряжение. На DC+ и R в покое должно быть 0 постоянки?

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 87
  • ****
  • 463
  • Лень - двигатель НТП
Re: EMOTRON
« Ответ #229 : Апрель 23, 2022, 21:12:12 »
Входное напряжение подаётся на выпрямитель. Там оно повышается до пикового значения в 1,41 раза. При торможении двигатель работает как генератор и это напряжение растёт. Излишки необходимо сжигать.
Со временем может испортиться прошивка. Беда такая возможна. По своему опыту знаю. В СЦ убеждают что всё в порядке, на стенде час крутили без проблем. Но не боги горшки обжигают.

Оффлайн Алена Тихонова

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 39
Re: EMOTRON
« Ответ #230 : Апрель 23, 2022, 21:29:46 »
А тут при движении вверх работает как генератор, такое возможно вообще? Противовес сильно вниз тащит? И если б проблема была в ключе, то и при движении вниз грелся. Я не по мультиметру напряжение смотрел, а по меню Напряженте ЦПТ.
А прошивка, это прошивка самого емотрона?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: EMOTRON
« Ответ #231 : Апрель 24, 2022, 05:48:03 »
Алена Тихонова,
У Щербинки лебедки на 630кг и 1000кг 1м/с разные, но двигатель на них стоит один и тот же.
Соответственно под этот двигатель и частотники одинаковые. А тормозной резистор написан по частотнику, соответственно тоже одинаковый. Правильнее было бы резик подбирать по лифту (исходя из грузоподъемности и скорости), но когда резисторы поставляются с частотниками, то так удобнее.
Настройки частотника тоже одинаковые будут... И нет никаких настроек, которые позволили бы уменьшить нагрев. И быть не может. Тонник будет сбрасывать в 1,6 раза больше энергии. Соответственно, если резистор подбирается по частотнику, то он должен быть рассчитан по мощности и на тонник. Но, основные лебедки у Щербинки это 630, могли поставщики и лохануться при подборе (всегда так ставили и нормально было).

Если резистор перегревается при движении вверх, то вылечить это можно только заменой резистора на более мощный.
Ну, либо, снижением номинальной скорости, растягиванием рама замедления и т.п. Но здесь этого судя по всему не хватит...
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 06:18:55 от SVKan »

Оффлайн Алена Тихонова

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 39
Re: EMOTRON
« Ответ #232 : Апрель 24, 2022, 11:14:54 »
Просто нет такого еще лифта в такой комплектности, что б сравнить как там это происходит. Скорость убавлял, думал поможет как-то, но нет, и оставлять так не стал. Лучше он будет быстрее проезжать остальное расстояние. А если будет вверх везти кого, а не впустую ехать, то и греться не будет. Поставили помощнее короб, посмотрим как будет.
Спасибо

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1199
Re: EMOTRON
« Ответ #233 : Апрель 24, 2022, 15:54:53 »
оффтоп
Поставили помощнее короб
Короб.
[свернуть]
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: EMOTRON
« Ответ #234 : Апрель 25, 2022, 07:39:10 »
Была у нас аналогичная ситуация:такой же ПЧ и тонник(1,6м/с,18 этажей,13VTR).Тоже сгорел резистор.Заказчик купил другой.Причём,установленый резистор(и до,и после) соответствовал тому,что был указан на шильдике ЩЛЗ.Заменили.После 5-6 пусков происходил нагрев резистора до 100 градусов(замеряли китайским инфракрасником).В итоге,ПЧ в ремонт.Но,расскажу предысторию.На этом доме(2 секции по 2 лифта) оба ПЧ на грузовиках уже выходили из строя по IGBT.Причина банальная:балансировка.С завода были установлены не те груза на противовесе.Он бы загружен до верха,а пустая кабина ползла вниз.Представители ТСЖ были уведомлены,но денег на покупку новых не было.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Svet

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 9
Re: EMOTRON
« Ответ #235 : Апрель 25, 2022, 09:36:11 »
А уравновешивание проверить не желаете, а не просто скинуть 2 груза?
Как показывает практика и больше скидывают грузов.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2022, 10:03:18 от Svet »

Оффлайн лучший

  • -> Спасибо: 102
  • ****
  • 764
  • Все врут!
Re: EMOTRON
« Ответ #236 : Май 19, 2022, 08:06:27 »
Здравствуйте.
Emotron DSV35-40-016 lift
выскочила ошибка F7681
Гугл мне выдал инструкцию только на английском, вроде ошибка - отсутствует модуль памяти.
Что это за модуль? Где находится? Для чего он?
В общем помогите разобраться с ошибкой, кто чем сможет.
И если есть инструкция на русском, поделитесь пожалуйста

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1199
Re: EMOTRON
« Ответ #237 : Май 19, 2022, 09:48:12 »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн лучший

  • -> Спасибо: 102
  • ****
  • 764
  • Все врут!
Re: EMOTRON
« Ответ #238 : Май 19, 2022, 11:06:07 »
Спасибо!
Но расшифровок ошибок и что с этим  делать там нет.

Оффлайн Svet

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 9
Re: EMOTRON
« Ответ #239 : Май 24, 2022, 13:42:16 »
7681 - Ошибка EPM памяти в ПЧ. Если это новый ПЧ - вероятно когда пытались вставить железную пластину при установке, промахнулись и сломали память в плате управления.
Лучше конечно в сервис Emotron, пусть смотрят чего не так