« Ответ #840 : Июль 01, 2021, 09:24:42 »
Доброе утро!
Вместо ACSM1-04AL-016A-4 должны были предложить L11-07K5-3, 7.5 кВт, 25А. Они взаимозаменяемы в части подключения тормозного резистора и таблица параметров у них практически одинаковые, если сравнивать с версией ПО 1825 для ACSM1.
У L11 встроен ЭМС-фильтр категории С2 и дроссель звена постоянного тока, в отличии от ACSM1.
Панель управления для L11 идет в комплекте и она отличается от панели ACSM1.
Размеры приводов L11 7.5 кВт - 155х370х249 (ШхВхГ)
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн lift-montag

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 47
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #841 : Июль 01, 2021, 14:02:13 »
Спасибо за разъяснения, а какой все-таки  лучше взять на 18А или 25А?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 981
  • > Спасибо: 284
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #842 : Июль 01, 2021, 14:03:46 »
lift-montag, кнопка есть "спасибо", если хотите поблагодарить пользователя.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2037
  • > Спасибо: 117
  • Техподдержка ПЧ Sibocom
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #843 : Июль 01, 2021, 14:23:43 »
Какой лучше взять на 18А или 25А?
Вот каталог. Вам решать.
https://drive.google.com/file/d/1q6YgWzcst83LuWEFHsER5uZMeue-f6Db/view?usp=drivesdk
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 381
  • > Спасибо: 90
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #844 : Июль 02, 2021, 08:43:39 »
lift-montag, линейка мощностей/токов такая - 5,5кВт/17А, а далее 7,5кВт/25А.
Если был установлен на 7.5 кВт, то лучше ставить не менее 7,5кВт...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1442
  • > Спасибо: 80
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #845 : Сентябрь 29, 2021, 17:50:59 »
День добрый.Лифт МЭЛ(со Смартом),1м/с,13эт. При движении вверх(и только вверх) вылетает ошибка 6(КЗ на землю)
При движении вниз никаких проблем нет.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2037
  • > Спасибо: 117
  • Техподдержка ПЧ Sibocom
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #846 : Сентябрь 29, 2021, 20:57:48 »
При движении вверх двигатель работает в генераторном режиме и напряжение на шине постоянного тока повышается.
И возможно на одной ( а может и не на одной) из выходных фаз происходит пробой на корпус.
В результате образуетсял дисбаланс нагрузки и ошибка 0006.
Необходимо мегаомметром прозвонить фазы двигателя от частотника и выяснить, где происходит утечка.
Как вариант может и в ПЧ утекает от сырости или пыли.
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 381
  • > Спасибо: 90
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #847 : Сентябрь 30, 2021, 08:36:52 »
Также мегомметром нужно прозвонить и тормозной резистор, если ошибка 0006 возникает при движении вверх, предварительно откинув его провода от частотника - может быть у него пробой на корпус.
Можно еще изменить метод сброса энергии на тормозной резистор в параметре 48.01. Возможна установка одного из двух режимов работы тормозного ключа - режим1 и режим2. У вас скорее всего установлен режим2. Попробуйте поменять его на режим1.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн LexI

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 40
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #848 : Октябрь 02, 2021, 16:44:32 »
Здравствуйте! Появилась похожая неисправность как в #838. Переключил в режим "предупреждение", далее пуск на " бс", движок работает как с большим кП, предупреждение об обрыве, выход на номинальную скорость без предупреждений и посторонних звуков. Предупреждение и посторонний звук появится при переходе от скорости дотягивания к полной остановки двигателя. Проверка кабеля и разъёмом кабеля энкодера не дала результата. Отключение питания и автофазировка дала небольшое число нормальных пусков и остановок. В понедельник продолжу поиск неисправности.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1442
  • > Спасибо: 80
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #849 : Октябрь 05, 2021, 18:19:58 »
День добрый.Теперь другая секция:ошибка 0016(обрыв выходной фазы).МЭЛ(Смарт),1м/с,запуск в монтажную ревизию.Изначально скопировал параметры с полностью аналогичного(пущеного в НР),померял угол.При попытке движения,пускатель ГП включается и тут же отключается(0016).Решил сделать всё с нуля по мануалу.При попытке автотюнинга прибор показывает на 1-2сек. наличие тока на выходе,затем 0016.Мотор,начиная от выхода ПЧ прозванивал,проблем нет.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 381
  • > Спасибо: 90
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #850 : Октябрь 06, 2021, 08:37:22 »
Добрый день!

основные причины, возникновения данной ошибки 3-и:
1. Обрыв одной фазы инвертора преобразователя;
2. Не исправность пускателя;
3. Отсутствие фаз/фазы в цепи преобразователь-двигатель

Данная ошибка возникает в момент "сканирования", при включенном пускателе, фаз двигателя и в случае отсутствия хоть одной фазы - возникает данная ошибка, при этом тормоз не отпускается.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"