Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 127722 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Егор Милютин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #420 : Октябрь 24, 2021, 13:12:02 »
Не аварийное сообщение, а а когда нажимаешь  "enter", чтобы сохранить изменение параметра, вместо "end" проскакивает " busy". И всё, параметр не изменён и лифт больше не едет, хотя на частотнике сообщений об ошибках нет.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 14:53:03 от Мишаня »

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #421 : Октябрь 24, 2021, 15:15:37 »
Цитировать
• The display will show “bUSY” when attempting to change a parameter while writing to
the drive via serial communications. Access will be restricted from the operator keypad
until an enter command is received via the serial communication to finish the serial
writing process.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Егор Милютин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #422 : Октябрь 24, 2021, 16:55:19 »
И как от этого избавиться?

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #423 : Октябрь 24, 2021, 18:01:12 »
Инструкцию почитать.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Владимир Борисов

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #424 : Март 20, 2022, 23:30:39 »
Здравствуйте, ПЧ yaskawa l1000a 22kw, при включении пишет неисправность test sw expired, что это за неисправность и как её устранить?

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #425 : Май 18, 2022, 21:53:32 »
O3-02 нужно выставить 1 - разрешение копирования, а потом в О3-01 выбрать откуда куда копировать!
Коллеги на днях столкнулся с такой особенностью: возникла необходимость скопировать настройки с ЧП Yaskawa L1000A одного лифта на такой же ЧП другого лифта через съёмную панель. На всё ушло около 2х часов. Один из частотников не выполнял не только копирование, но также и не удавалось считать имеющиеся у него настройки в съёмную панель, выдавал на дисплей какую то запрещающую надпись точно не помню. При том что О3-02 было установлено 1. При этом на соседнем лифте никаких проблем с копированием не было. А причина оказалась в том, что тот ЧП который не позволял копировать находился в станции УЛ в которой был настроен монтажный режим и плата управления станции была не активна, а в другой станции был режим МП-2  с активной платой управления. Как только мы переключили вторую станцию из монтажного режима в МП-2 и активировали плату ПУ, он тоже стал копировать, такая вот особенность...

спасибо


Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #426 : Май 18, 2022, 22:43:38 »
Может 275 мешал в монтажном? Интересно было бы ошибку узнать.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #427 : Май 19, 2022, 11:27:15 »
выдавал на дисплей какую то запрещающую надпись точно не помню
Надпись на экране была такая: "РЕЖ УПР НЕСГ ЛС"

Оффлайн beit

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 36
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #428 : Июнь 18, 2022, 21:57:57 »
Прошу совета. МППЛ-С6 с Yaskawa1000V. Как использовать параметры C1 (времена разгона и торможения 0-600 сек)и C2(установки рывка 0-10 сек или в инструкции Вектора для КМЗ их называют S-образными)?
Рывок – это первая производная от ускорения или вторая  от скорости, но как это использовать на практике.Меня интересует только процесс торможения. В инструкции на Yaskawa от Вектора 2.0 для МППЛ указана малая скорость (дотяг) 3 гц. При этой скорости и сверху и снизу недоходит до ТО прим. 5-6 см. Можно решить эту проблему доводкой до ТО средствами МППЛ, но хочется через ЧП. Как для решения этой задачи помогут С1 и С2? Я пытался увеличивать эти параметры, но видимого на глаз изменения это не дало.
Нежелание решить задачу обычным способом- увеличивая малую скорость вызвано тем, что эти МППЛ часто летают на концевые, эта проблема известная.
Спасибо.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #429 : Июнь 18, 2022, 23:21:32 »
Скорость дотягивания до 5Гц(4 вполне достаточно).Далее вручную корректируете ТО через параметры станции.По-другому точные вы не сделаете.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн beit

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 36
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #430 : Июнь 19, 2022, 07:11:02 »
Спасибо за ответ. Правильно ли я понял: чтоб МППЛ не ходил на концевые малая скорость не должна превышать 5 гц, 4 гц гарантированно избавляет от проблемы, на скор меньше 4 гц недоезд до ТО параметрами С1 и С2 не решается ( только параметры 10 в МППЛ)?
Табличкой параметров L1000V на 1.0 м\с  без эвак с МППЛ не поделитесь? Спасибо.

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 20:08:48 от Мишаня »

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #431 : Июнь 19, 2022, 08:49:22 »
Скорость не должна превышать 0.12м/с по показаниям станции (от датчика скорости).
Сколько это будет в герцах зависит от параметров лебедки, от того насколько точно частотник выдерживает заданную скорость, диаметра ограна и параметров в станции для датчика скорости.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 20:09:29 от Мишаня »

Оффлайн beit

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 36
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #432 : Июнь 19, 2022, 10:29:12 »
Я знаю эту цифру- 0.12 м\с. Для метровки это малая не более 6 гц. Но МППЛы ходят на концевые и при скорости 5.3 гц. Очевидно  на реальном лифте действует много фвкторов. Приходится уменьшать малую дозначений , где сложно отрегулировать ТО. Разработчики говорят, что в вычисленные самим МППЛ параметры лезть не надо, а если лифт ходит на концевые- решайте настройкой ЧП согласно инструкции завода-изготовителя лифта. А в методичке на Yaskawa от Вектора рекомендованное значение малой- 3 гц, при которой только средствами ЧП выставить ТО невозможно. Больше того, там написано « - 4 Настройка станции НКУ-МППЛ-С6 для работы на скорости 1 м\с
При подключении Yaskawa к станции НКУ-МППЛ-С6 для работы на скорости 1 м\с с
объединенными сигналами LS и HS необходимо произвести настройку станции
управления через ПО «Чип-тюнер» в меню «1-Главный привод» - «2- Карта замедлений»
согласно таблице 4.1  «     Антиномия. Спасибо.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #433 : Июнь 19, 2022, 10:44:59 »
Практически ничего не меняю в настройках ПЧ,за исключением группы Е2(если  лебёдка VTR13 или Веллифт) и времени разгона торможения.Скорость дотягивания 3,5-4Гц.С помощью Лифтстудио выставляю ТО.Всё
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн beit

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 36
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #434 : Июнь 19, 2022, 11:09:22 »
 Я так же  делаю. Но к малой в 3.5-4 гц вы пришли из-за проходов на концевые?