….Может и Обь от Оби различается? Может грозонедобитость имеет место?
Обь тут однозначно не при чем. Не было еще ни одного случая чтобы данные не шли из-за неисправности ЛБ.
По моим наблюдениям с портом диспетчерской связи:
1. Проблемы бывают и с Сипексами и с Максами, но все 481.
2. Бывает сразу после монтажа не работал порт, а бывало что и через время.
3. Не все 481 проблемные-многие работают уже много лет и такой проблемы не было..
4. При замене на 485 работает всегда. Хотя еще и нет статистики длительной, может потом тоже будут проблемы.
5. Бывает что дохнут именно после грозы, наверное не очень сильной, потому что если гроза хорошая то тогда уже дохнет и не только порт. Причем ни одного случая ремонта интерфейсной платы ЛБ Оби у меня не было (там используется 485-ый оптоизолированный трансивер ADM2483).
Олег Аксенов утверждает что проблема в деградации оптопар 293ЛП1 и заменив их порт начинает работать. Незнаю, у меня такой статистики нет , да и парных немного. Возможно это относиться к порту групповой работы. Да и сопровождается это ошибкой 80, 81, а в случае с диспетчерским портом ошибок нет-просто не работает. Если предположить что в моем случае неисправен оптрон то почему тогда после замены на 485 работает отлично? Есть вероятность того что это вообще разные проблемы-одна с ЛП, а другая с 481.
По даташиту 481 от 485 отличается наличием режима пониженного энергопотребления, что-то типа "спящего режима", может в этом дело? Но что провоцирует его перейти в такой режим-непонятно.
Виктор Моисеевич может у Вас есть что-то новенькое по этому вопросу?