Автор Тема: Могилёвские лифты.  (Прочитано 195690 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #660 : Июнь 26, 2021, 10:10:39 »
AndrewP, Проверьте еще цепь безопасного останова.

Хотелось бы, чтобы где - то, на видном месте, жирно было написано, что ее нужно подключать и проверять параметры ПЧ. Почти все лифты с яскавами у нас на катались на предварительно залитых настройках без подключенной цепи безопасного останова.

Оффлайн AndrewP

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #661 : Июнь 26, 2021, 18:47:56 »
Отпускаете кнопку направления, а при полной остановке (отключении пускателей привода и тормоза) кнопку "шунт ДШ".
Это понятно. Но не всегда есть возможность четко контролировать кнопки. Бывает же. Да и сама кнопка деблокировки часто довольно поганая.
AndrewP, Проверьте еще цепь безопасного останова.
HC подключена через реле. Буду смотреть, может что-то не так там. А какие особые настройки для данфоса нужны, кроме 5-19?

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #662 : Июнь 26, 2021, 20:07:08 »
AndrewP, SVKan в теме Данфоса выложил готовые настройки, можете попробовать их.
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=1479.480

спасибо


Оффлайн Владимир 2481

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #663 : Октябрь 16, 2021, 23:56:06 »
Доброй ночи,на последних Могилевский лифтам с УЛ аварийное освещение куда садится в кабине,провода приходят, а лампочки аварийного освещения нет, освещение в кабине диодное на 12 вольт с блоком питания,или надо одну диодную ленту использовать,как аварийное освещение?

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #664 : Октябрь 17, 2021, 09:45:53 »
Владимир 2481, Здравствуйте, само табло выполняет функцию аварийного освещения. При отключении питания оно начинает светить белым с максимальной яркостью. 

спасибо


Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #665 : Октябрь 17, 2023, 18:21:36 »
Коллеги здравствуйте. Кто нибудь знает у Могилёвлифтмаш техподдержка есть вообще такая как например у "Вектор технологий"?...

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #666 : Октябрь 17, 2023, 19:09:12 »
Приходилось общаться с отделом электропривода и автоматики. Никогда в помощи не отказывали. Посмотрите контакты здесь.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн МауринАндрей

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #667 : Ноябрь 17, 2023, 01:51:30 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

Могилев грузовой с распашными и станцией УЛ не всегда но переезжает крайний верхний этаж.

Датчик замедления опустил ниже на 8 см, время замедления одинаковые с другими остановками.
Тормоза отрегулировал, на каждом этаже точная остановка не уходит,

Может быть противовес разгрузить?

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #668 : Ноябрь 17, 2023, 15:22:26 »
МауринАндрей, Здравствуйте, может просто ТО не видит ? Проверьте еще как со сбитой селекцией по ДВЭ замедляется, у нас было подобное, что терялся на ходу, а ДВЭ слишком высоко и соответственно не хватало хода на малой с дальнейшим переходом концевого.

Оффлайн МауринАндрей

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #669 : Ноябрь 17, 2023, 23:35:17 »
ReAnimator, Датчик ТО один и он на кабине. Этажи определяет счетным способом по колесу на ОС.

Шунт точной остановки верхнего этажа посмотреть не смог был один. Но почему не всегда? После того как датчик замедления опустил на 8 см, лифт 8 дней без сбоев проработал.

Сколько гонял пустую кабину, при мне не разу не переехал, а с пассажирами и грузом бывает переезжает.

Оффлайн vlat

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 9
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #670 : Ноябрь 18, 2023, 09:41:59 »
Вам пишут
Попробуйте сделать сброс питания .кабина должна быть в середине шахты.
После включения пустите мп вверх
Если переедет
То все понятно

Оффлайн МауринАндрей

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #671 : Декабрь 04, 2023, 16:10:44 »
Что понятно будет, расскажите.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2023, 16:21:29 от Мишаня »

Оффлайн Евгений Волков

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #672 : Февраль 12, 2024, 21:19:05 »
Здравствуйте! решили проблему с переездом на верхний концевик???
В чем причина?

Оффлайн Роман Березин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #673 : Февраль 17, 2024, 01:49:09 »
Лифт станция управления УЛ-30П, частотный преобразователь Yaskawa L1000V, кабина 630 кг (узкая и длинная). У нас на объекте лифт 2016 года монтажа стабильно раз в 3 года уезжает в потолок шахты в нормальной работе. И оба раза садился так на ловители что чтобы их выбить пришлось строить леса (37 метров однако). По итогу в первый раз приехал специалист с завода и сказал что дескать станция управления тут вообще ни причём и виноваты механики. Прежде чем запускать лифт в работу, всё восстановили по механике, заменили платы на новые и пускатели, тормоз, проверили все электрические контакты и заземления везде. Потом уже опять через 3 года месяц в месяц та же история! В итоге так же всё проверяли и датчик верхней остановки мы запаралеллили с другим (нарастили). И пока работает. Хотя недавно были поползновения у него. Стал переходить вверх часто но штатно. В итоге сняли пускатель главного привода, сделали ему ревизию и почистили. Проверили тормоз. Пока успокоился лифт.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2024, 12:34:50 от Роман Березин »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #674 : Февраль 17, 2024, 10:53:37 »
На Могилёве не может быть станции УЭЛ! Версия программы какая?

спасибо