Автор Тема: Fuji Electric: FRENIC-Lift  (Прочитано 17192 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Fuji Electric: FRENIC-Lift
« : Январь 10, 2012, 23:27:28 »
Столкнулся с проблемой в связке ЧП FRENIC-Lift с редукторной лебедкой, двигатель асинхронный 5 кВт, incremental encoder (четырех-проводный).
В момент удержания на нулевой скорости при старте и торможении, только в генераторном режиме (противовес тянет, пустую кабину вверх) происходит громкий резонансный шум электродвигателя, вал электродвигателя визуально колеблется из стороны в сторону. Замечено что длительность резонансного шума разнится в каждом случае остановки, может быть короткой или долгой до 2-3 с, окончание шума совпадает с наложением тормоза. Т.е. время наложения тормоза существенным образом разнится в каждом случае остановки. Длительность резонансного шума разнится и при старте. В остальном все в норме: разгон/замедление плавные, никаких откатов при старте/остановке. Параметры электродвигателя  (с таблички на корпусе электродвигателя): ток, число оборотов, не соответствовали параметрам в частотном преобразователе. Забил параметры с таблички электродвигателя, провел автотюнинг в соответствии с user manual  к частотному преобразователю. Покрутил коэффициенты, временные задержки... Хоть какого либо воздействия на описанный недостаток, это не оказало.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2013, 16:39:17 от MBC »

Оффлайн Dozor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 338
  • > Спасибо: 13
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #1 : Январь 11, 2012, 07:15:20 »
 А вообще, аппарат как? Мне также придётся столкнуться в ближайшее время с таким ПЧ.

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #2 : Январь 11, 2012, 09:41:49 »
Впечатление положительное. С синхронными приводами каких-либо проблем не возникло. Дисплей много строчный, достаточно удобное меню. Следует иметь в виду, что терминал (пульт/дисплей) в комплекте не идет.

Оффлайн Dozor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 338
  • > Спасибо: 13
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #3 : Январь 11, 2012, 10:19:23 »
   Сейчас итальянцы, система управления "Электороквадри", комплектуются такими ПЧ.

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #4 : Январь 11, 2012, 23:28:08 »
В моем случае так же итальянцы, новые MONITOR с системой управления Sodimas (контроллер NG120).

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #5 : Декабрь 10, 2013, 22:48:21 »
Через год общее положительное впечатление о FRENIC-Lift портит статистика эксплуатации: на двух ПЧ пробой IGBT сборки (на одном из них после скачка напряжения), на одном заглючила плата управления.
В ЧП текущего выпуска внесены изменения ПО с целью соответствия EN81-1+A3 "Brake status monitoring according to EN81-1+A3", надо полагать не только у Fuji. Речь о контроле тормоза частотным преобразователем посредством микро-выключателей. В интернете можно найти подобный сертификат для ПЧ Zetadin.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #6 : Декабрь 10, 2013, 23:26:59 »
сие не имеет отношения к микропереключателям (точнее это что-то ещё кроме микропереключателей)- их контроль был и ранее. такое впечатление что испанцы с Макпуарсы так и не смогли понять о чём речь в этом документе, но выбили из специалистов Fuji способ решения. такое ощущение что это задел на будующее, применению которому ещё не нашли и не реализовали.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2013, 23:49:59 от Наладчик »

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #7 : Декабрь 11, 2013, 00:02:38 »
Дык там время контроля (мониторинга) фиксируется, не уложился в заданный интервал контроля срабатывания контактов - отвал петрович.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #8 : Декабрь 11, 2013, 00:06:54 »
Ещё раз повторюсь EN81-1+A3 это не только про контрольтормоза микропереключателями и ошибка BBe ведёная в соответствии с EN81-1+A3, от состояния и наличия микропереключателей не зависит.

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #9 : Декабрь 11, 2013, 00:41:32 »
Ну если ты такой вумный, возьми и переведи раздел А3, он большой, но хотя бы просто в части "Brake status monitoring". Слабо?
Так будем предполагать или располагать?
Попутно, там ишшо бакланят за контроль одиночного контактора на выходе - + A3:2009, article 9.11.3., а в приложении + A3; SiL 3 секунды according to EN61800-5-2-2007 глаголят об контроле при CONTACTORLESS, т.е. при без контакторном выходе Ч.П.
Gefran SieiDrive ADL300 уже гордо махает зертификатом.
А в части A3 не токмо Ч.П. засвидетельствовали свое почтение, но и системы управления тожеж флажками машут, там мля наворочено, туши свет, и тут тебе SIL1 и SIL2 с тестами и девайсами (Ньюлифт целую мандулу SA3S придумала со струкцией аж на 37 страницах).

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #10 : Декабрь 11, 2013, 00:45:19 »
Вот на контроль пускателя это похоже.

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #11 : Декабрь 11, 2013, 00:50:01 »
Гы, а может совместный контроль, поелику при снятии колодок тормоза должон уключиться и главненький контактор на выходе, ту тебе и фиксация контоля колодок и фиксация наключения Г.К. и все скромненько, в заданном интервале времени?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #12 : Декабрь 11, 2013, 00:56:30 »
я отключил этот прибабах по инсрукции испанца,кстати рускоговорящего, оставил только контроль 2-х микриков, причём каждый на свой вход. Знать бы почему он вообще включился-лифт-т работал, а потом ведь ничео не именилось, а он бах и усё.  Да и снялась ошибка тоже не сразу,поменял параметр,  выключал и включал,но толку ноль выключили на ночь. а с утра ошибка пропала.

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #13 : Декабрь 11, 2013, 22:11:30 »
А подробнее про отключение этого контроля?

Оффлайн Imba

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: Fuji Electric: FRENIC-Lift
« Ответ #14 : Декабрь 12, 2013, 22:11:08 »
Всем доброго времени суток. Такая тема. На ТЦ поставили 2 пассажирика фирмы LM Zircone. Грузоподъемность 1000кг. Без машинники.  Переодически они останавливаются с ошибкой на частотнике "ОС3" (перегрузка на нормальной скорости).  Честно говоря - болит палец тыкать Reset каждый день.  По началу вставали каждые 1-1,5часа. После я перекинул 4 груза на каждом из лифтов с противовеса на кабину. Работают 1-1,5 суток и всё-равно эты ерунда.  Подскажите, может кто-нить бодался с такими немцами, и с такой бедой. Как бороться с ним?
Заранее спасибо.