Автор Тема: ABB ACS355lift  (Прочитано 63280 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #15 : Июль 13, 2016, 20:06:43 »
Управление внешнее - это источник задания команды на движение.

Источник задания по скорости выставляется отдельно:
12.01 ВЫБОР ФИКС СКОР – «ЦВХ 3, 4, 5» (или «13» в базовой панели управления). Этой командой задаются цифровые входы для задания
скорости кабины лифта, т.е. DI 3 – Скорость1, DI 4 – Скорость2, DI 5 – разрешение работы.

Оффлайн Иван

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 198
  • > Спасибо: 3
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #16 : Июль 13, 2016, 21:19:18 »
Это понятно, все запрограммировано по книжке, но все равно не работает как надо.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #17 : Июль 14, 2016, 08:50:45 »
Иван, как я понял при задании скорости ревизии привод разгоняет мотор до номинальной скорости?
1. Тогда проверьте, что в 99.02 установлена 1 - макрос АВВ стандарт.
2. Проверьте значения фиксированных скоростей в группе параметров 12.
3. Проверьте пределы, должно быть установлено:
20.01 -1550 об/мин
20.02 1550 об/мин
4. В параметре 01.60 посмотрите при запуске, какие сигналы приходя на частотник - возможно у Вас все время приходи задание номинальной скорости.
5. Как писал SVKan проверьте параметр 12.01
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Иван

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 198
  • > Спасибо: 3
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #18 : Июль 14, 2016, 18:59:14 »
В параметре 12.01 записано 13, скорости прописаны правильно, в 99.02 установлена 1, в режиме ref  частотник пишет текущее задание скорости, т.е. на режиме "авария" нажимаем "вниз" частотник на панельке пишет 200rpm, но раскручивает двигатель до номинальной скорости.
Параметры 20.01 и 20.02 проверю.

Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #19 : Июль 14, 2016, 19:43:02 »
добрый вечер!Станция ШУЛМ,лебедка OTIS,проблема в следующем:на скорости ревизии или в режиме аварии пролетает на концевой как вверх так вниз.в нормальном режиме замедляется и останавливается нормально.Какие настройки подскажите проверить?Cпасибо

Автоматическое объединение сообщений.

Монтажники утверждают  ,что было 5 человек и никто не сделал,но не может быть безвыходных ситуаций
« Последнее редактирование: Июль 15, 2016, 08:47:23 от mgsu »

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #20 : Июль 15, 2016, 18:05:37 »
Здравствуйте, mgsu!

При ревизии или аварии действует отдельная рампа задания скорости. Если пролетает на концевой, то проверьте:
1. замедление в параметре 22.13, можно поставить меньше 1 с при необходимости,
2. убедитесь, что в 22.15 отключены рывки, т.е. этот параметр должен быть "0",
3. Проверьте задание скорости для режима Ревизия в параметре 12.07, должно быть примерно 400 об/мин для 4-х полюсной машины, и 250 об/мин для 6-ти полюсной машины.

Автоматическое объединение сообщений.

Здравствуйте, Иван!

С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Будет быстрее сделать сброс параметров на заводские и установки их по-новому (согласно инструкции, особенно что касается цифровых входов и пределов), тем более, что там параметров-то совсем не много.
Сбросить на заводские можно, установив в параметре 99.02 значение "2", а затем вернуть его в значение "1".
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Иван

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 198
  • > Спасибо: 3
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #21 : Июль 16, 2016, 20:00:41 »
Дело было в параметрах 20.01 и 20.02.

Оффлайн Андрей Радьков

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #22 : Август 19, 2016, 13:58:58 »
Добрый день. столкнулся с такой проблемой - ЧП выдает ошибку 0034 (нет фазы двигателя). перепроверил все контакты, их затяжку и все провода от ЧП до мотора - все в норме. автотюнинг прошел нормально без ошибок. в чем может быть  причина?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #23 : Август 22, 2016, 08:40:05 »
Здравствуйте,

если тюнинг прошел без ошибок, обратите внимание, включается ли пускатель главного привода перед тем, как станция даст команду на старт приводу.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #24 : Сентябрь 30, 2016, 19:03:45 »
У меня такая же проблема
Только ли обрыв фазы двигателя по этой ошибке, как в вашей тетрадке написано, может еще что другое?
Все проверено, протянуто, заводские пускатели заменены на более работоспособные, ошибка выскакивает два-три раза в неделю

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #25 : Октябрь 03, 2016, 08:36:55 »
Здравствуйте,

ошибка 0034 может быть связана только с отсутствием одной или нескольких фаз двигателя перед началом модуляции или если фаза пропадает во время модуляции. Поскольку у ШУЛМ нет контроля приводом состояния пускателя главного привода, то вероятность появления данной ошибки возрастает...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #26 : Ноябрь 06, 2016, 21:13:20 »
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой:ШУЛМ, 1.0м/с. Лифт на стадии пусконаладки. В ревизии ездит без проблем. При попытке запустить в МП(нажатии кн.  направления)  загорается ошибка 2035.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #27 : Ноябрь 07, 2016, 12:37:26 »
Здравствуйте,

очень странно, что у Вас появляется данное предупреждение - это предупреждение о том, что у Вас разорван сигнал STO. Проверьте схему подключения сигналов управления - клемма STO должна быть с 2-мя перемычками (1-3, 2-4), а разрешение работы должно приходить на DI5. Может быть схему перепутали с ACSM1?
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #28 : Ноябрь 07, 2016, 16:40:16 »
Перемычки все на месте.Причина найдена.При подключении к ПЧ ошиблись :) А я не стал перепроверять)))
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #29 : Ноябрь 08, 2016, 08:27:01 »
Не подскажете, в чем была ошибка в подключении?
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"